变压器安全度夏的注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-19 10:18:14 作者:老电工手机版>>
有关变压器安全度夏的注意事项,变压器如何安全度过火热夏季,无人值班的变压器应装设指示最高温度的玻璃温度计,定期检查记录上层油温,全天满负荷运行的变压器,不宜过负荷运行等。
变压器安全度夏的注意事项
为使变压器安全度夏,应尽量做到:
1、经常无人值班的变压器应装设指示最高温度的玻璃温度计,定期检查记录上层油温,为防止绝缘材料加速劣化,自然循环的变压器上层油温一般不宜超过85℃。
2、全天满负荷运行的变压器,不宜过负荷运行,冷却系统不正常时,不准超负荷运行,在加强监视的条件下,按照有关规定运行。
3、为了使各绕组温度不超过允许值,每一绕组的负荷不宜超过其额定值运行。
三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷,接线为Y/Y-12的配电变压器,中性线电流的允许值,不宜超过额定电流的25%,单相负荷应及时调整,使其均衡供电。
4、室内变压器通风设备应完好,通风系统不应与其它通风系统相连通。
如果发现油温较平时同一负荷和冷却温度下高出10℃以上,或变压器的负荷未变油温不断上升,而检查变压器室通风良好,温度计正常,冷却装置无异常时,则可能是变压器内部已发生故障,应立即将变压器停下来,进行详细检查和处理。
5、在散热器上装风扇,用吹风的方法使空气加快流动,能有效的增大散热能力。
试验证明,吹风可使对流散热增加85倍,同一台变压器,用了吹风之后,容量可提高30%左右,无法在散热器上装风扇的变压器,可在通风窗上安装换气扇,加速冷却空气的流动,同样能起到降温和提高出力的效果,对于有条件的企业,也可加装节电增容补偿器。对安全度夏有明显益处。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变频器带电机空载运行的安全措施
- 下一篇:变压器如何安装?变压器正确安装方法图解