油箱铁损干燥法烘干变压器的操作步骤

来源:电工天下时间:2016-05-29 06:33:20 作者:老电工手机版>>

油箱铁损干燥法烘干变压器的方法

采用油箱铁损干燥法烘干变压器的方法,是在油箱无油的情况下进行,适用于各类带有铁质油箱的变压器。

具体方法:

1、在油箱外壁上缠绕磁化绕组。

磁化绕组的缠绕线,可采用25~30mm2的纱包线或并起来的几股截面积较小的导线。

但在缠绕磁化绕组前,应把油箱表面擦干净,并拆去油箱上妨碍缠线的零件,用石棉布或玻璃丝布把油箱包裹好。

导线的缠绕可从线轴上展开,从油箱下部向上作螺旋形水平缠绕。

尽量使导线靠近油箱壁,为防导线下滑,可在垂直方向用木板条将导线固定,其原则是只要保证导线紧缠油箱。
 
2、通电进行干燥。

对缠绕的磁化绕组通上交流电,使箱壁在交变磁通的作用下,产生的涡流损耗发热,就可对变压器进行干燥。

但油箱壁温度不要超过115~120℃。