配电变压器带负荷操作的具体步骤
来源:电工天下时间:2022-09-11 19:22:51 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器带负荷操作的具体步骤,农网10kV配电线路分支线和额外容量小于200kVA的配电变压器的带负荷操作要求,拉闸操作与合闸操作时的注意事项。
配电变压器带负荷操作步骤
通常状况下不答应带负荷操作跌落式熔断器,只答应其操作空载设备(线路)。在农网10kV配电线路分支线和额外容量小于200kVA的配电变压器应按下列需求带负荷操作:
1、操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但有必要戴经实验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,运用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或许大雨的气候下禁止操作。
2、在拉闸操作时,通常规则为先拉断中心相,再拉背风的边相,最终拉断顶风的边相。
这是由于配电变压器由三相运转改为两相运转,拉断中心相时所发作的电弧火花最小,不致构成相间短路。
其次是拉断背风边相,由于中心相已被拉开,背风边相与顶风边相的间隔增加了一倍,即便有过电压发作,构成相间短路的可能性也很小。
最终拉断顶风边相时,仅有对地的电容电流,发作的电火花则已很细微。 电工:www.dgjs123.com
3、合闸的时分操作次序拉闸时相反,先合顶风边相,再合背风的边相,最终合上中心相。
4、操作熔管是一项频频的项目,留意不到便会构成触头烧伤导致触摸不良,使触头过热,绷簧退火,促进触头触摸更为不良,构成恶性循环。
拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细查看鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再悄悄试拉,查看是不是合好。
合闸时未能到位或未合可靠,熔断器上静触头压力缺乏,很容易构成触头烧伤或许熔管自行下跌。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器变压比的计算公式图解
- 下一篇:如何计算变压器输出功率与输入功率比值?