电力变压器最大负荷与过负荷能力

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-21 16:36:01

一、电力变压器最大负荷

电力变压器的负荷能力是指在较短的时间内,所能输出的最大容量。

在不损害变压器绝缘和不缩短变压器使用寿命的前提下,它可大于变压器的额定容量

电力变压器的额定容量和过负荷能力具有不同的意义。

变压器在运行中,负荷电流超过了铭牌上所规定额定电流值时,就是处于过负荷运行。

这其中包括正常过负荷运行和事故过负荷运行。

一般情况下,长时间过负荷运行是不允许的。来自:电工技术之家

变压器过负荷运行会造成温度增高,决定电力变压器使用寿命的主要因素是绝缘的老化程度,而温度增高对绝缘性能则起着决定性的作用。

二、电力变压器400KVA的最大负荷是多少安?

400KVA是变压器的容量值,近似输出400KW的总功率,即是常说带的400KW负荷。

只是根据容量,并不能计算出最大负荷的电流。

要计算电流,还需要知道变压器输出端的电压,及电压器的变比,如11.5kv/380V。

通常低压端变压器的输出端是380V, 再取0.8的功率因数。按这个计算,则:
最大电流为400X1000/380/1.732/0.8,约为800A。

三、请问.630KVA电力变压器可负载最大功率是多少。可否超负荷运行?

次级额定电流:630000/1.732/400=909.35A 考虑到线路末端的电压保证有380V。
最大功率=909*1.732*380*0.9=538441/1000=539KW变压器允许超过10%使用 可带负荷=539+63=602KW  变压器加风扇 导线 降压启 补偿到0.9。

四、变压器最大负荷电流的计算方法

双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。

根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。

计算方法:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。

因此:线电流=S/1.732U。
 

变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。

只要实际电流不大于额定电流即可,当实际电流超过额定电流时称为“过负荷”,变压器允许过负荷(见具体规定)。

    电力变压器最大负荷与过负荷能力相关的文章
    • 电力变压器的型号规格大全

      电力变压器的型号规格大全

      有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

      时间:2020-03-24 10:28:03

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 电力变压器的用途_变压器的种类

      电力变压器的用途_变压器的种类

      有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

      时间:2020-02-18 09:50:12

    • 电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。

      时间:2020-02-15 22:04:23

    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有