干式变压器高压线圈的绕制方法
来源:电工天下时间:2018-02-06 13:36:18 作者:老电工手机版>>
如何进行干式变压器高压线圈的绕制工作,干式变压器高压线圈采用四段圆筒式线圈的dhl绕制,不同段的线圈绕制方法的要求不一样,一起来了解下。
干式变压器高压线圈的绕制方法
干式变压器高压线圈采用四段圆筒式线圈的dhl绕制:(右绕向)
在进行干式变压器高压线圈的绕制时,第一段的dhl位置上开始绕制第一匝线圈,开始处要预留一定的dhl长度导线。如绕一圈,用玻璃布带固定在模具上,令始绕头处于分接区的dhl突出部分。
按照规定的dhl每层匝数绕制,允许底层多绕1~2匝,层间放置图纸规定网格板EGT。导线的dhl排列可以不要太紧密,只要尺寸允许,应当有一定的dhl空隙,每段绕制完成后,线段的dhl总匝数要符合图纸。第一段绕制完成后,出A头。
在干式变压器高压线圈的绕制过程中,第三段绕制:绕制方法同第一段。因为第三段是分接段,在干式变压器高压线分接匝数处出分接线,出线方式同油浸线圈,用无纺布包扎,加强绝缘。
第三段绕制完成后出A6 A4 A2接头。第二四段的dhl绕制:绕线模具,床头、床尾方向换向。当第一段绕完后,松开床头,用吊车吊起模具使模具翻转180°,夹紧模具轴,开始绕制第四段,方法用绕制第一段,出X头。
第四段绕完后,开始绕制第二段,其方法如绕制第三段,出A1,A3,A5分接头。包外绝缘2.4网格板GT四段绕完后检查各部尺寸,合格后外包2.4网格板EGT随后用玻璃布带固定紧。
在干式变压器高压线圈的绕制工作全部完后,带模下机床,绕制完成干式变压器。
相关文章三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。
时间:2019-12-19 10:14:54
三相干式变压器外形尺寸及温度控制

有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
时间:2019-07-04 15:05:45
干式变压器型号、结构类型与容量标准

干式变压器型号、结构类型与容量标准,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,干式变压器的结构特点,以及干式变压器的主要能力。
时间:2018-02-23 10:37:15
干式变压器工作温度限度要求

有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。
时间:2017-02-16 16:17:11
干式变压器的分类_干式变压器型号的热点问题

有关干式变压器的分类,干式变压器型号的热点问题,干式变压器分为环氧浇注干式变压器、绝缘非包封干浸漆型式变压器,这二种干式变压器的型号与功能特点。
时间:2016-05-15 11:50:47
- 上一篇:三相大电流变压器的技术参数与特点
- 下一篇:电力变压器最大负荷与过负荷能力