变压器变比与变压器绕组的关系

来源:电工天下时间:2016-04-16 05:32:52 作者:老电工手机版>>

一、变压器变比与变压器绕组的关系

变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比。

变压器绕组本身有电阻压降和漏磁压降,原绕组输入电压U 忽略绕组压降,认为绕组中的电压与电势相等。

变压器U 的匝数比,比值K称为变压器变比系数。

二、变压器变比与变压比

变压器变比K与变压器一二侧的电压U1 U2   绕组匝数N1 N2   电流Ⅰ1 Ⅰ2都有关系。
在理想的情况下,变比K=U1/U2=N1/N2=Ⅰ2/Ⅰ1。

三、测量变压器变比的目的

①检查变压器绕组匝数比的正确性;

②检查分接开关的状况;

③变压器发生故障后,常用测量变比来检查变压器是否存在匝间短路;

④判断变压器是否可以并列运行。

当两台并列运行的变压器二次侧空载电压相差为额定电压的1%时,两台变压器中的环流将达到额定电流的IO%左右,这样便增加了变压器的损耗,占用了变压器的容量。因此,变比的差值应限制在一定范围内,按有关规定,变比小于3的变压器,允许偏差为±1%,其他所有变压器为±0.5%。

变比试验亦称变压比测量,就是在变压器的一侧绕组施加一个电压,然后用仪表或仪器测量另一侧绕组的电压值,并通过计算来确定该变压器是否符合设计所要求的电压变换的结果。

变比试验可以检查绕组匝数是否正确、匝间是否有短路现象、绕组接头的连接及分接开关的位置是否正确等。

变比试验一般均采用自动变比速测仪。对新型结线的变压器可采用双电压表法。 来自:电工技术之家

单相变压器要进行极性试验,三相变压器要进行接线组别试验,就是检查变压器高压侧线圈的相位关系是否符合设计要求。极性与组别试验可采用直流法、相量图法及相位表法。

四、三相变压器的变比是相电压之比还是线电压之比?

在组别相同时,变比是扎数比。
扎数比=相电压之比,而不是线电压。
若是DY连接,应为相电压。

五、变压器变比与变压器好坏的关系。为什么测量变压器变比

变压器的变比与变压器的质量是没有关系的。

变压器的变压比是指变压器空载时,一次侧电压U10与侧二次电压U20比值简称为变比。K=U10/U20.

三相变压器铭牌上的变比指线电压之比。

1、测量变比的目的:

(1)检查变比是否与铭牌相符,以保证对电压的正确变换;

(2)检查分解开关的位置是否正确;

(3)在变压器发生故障后,通过测量变比来检查绕组匝间是否存在匝间短路;

(4)判断变压器是否可以并联运行。

2、试验方法:

三相变压器变比测量,用三相电源进行测量,一般采用线电压为380V三相电源,采用三相电源测量电压比时,要求三相电源电压对称,否则将产生测量误差。

3、注意事项:

(1)仪表准确度不低于0.5级,测量用的电压互感器应不低于0.5级;

(2)测量时引线应接触良好,电压表引线不宜过长;

(3)测量电压不低于被测量变压器额定电压1%,且尽量保持稳定,并要同时读取高、低呀两侧的电压指示值。

4、(1)变压器变比不合格,最常见的故障是分接头引线喊错;分接开关指示位置与内部引线不对应造成的;

(2)故障后由于匝间短路也会造成变压器比改变。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

    时间:2022-09-13 20:16:06

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。

    时间:2022-09-10 09:13:45

  • 三绕组变压器的结构构成

    三绕组变压器的结构构成

    有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。

    时间:2021-10-06 10:08:19

  • 三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。

    时间:2021-10-06 10:01:27

  • 三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。

    时间:2021-10-05 09:11:06

  • 交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

    交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

    有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。

    时间:2021-10-05 09:11:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有