变压器纵差保护电流回路的接线方法

来源:电工天下时间:2020-02-18 09:46:06 作者:老电工手机版>>

有关变压器纵差保护电流回路的接线方法,包括变压器纵差保护电流回路、三相连接组与线圈同名端、变压器纵差保护电流回路的接线特点,以及组别测试方法在电流回路接线中的应用。

变压器纵差保护电流回路的接线方法

1、变压器纵差保护电流回路

变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。

把变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;在内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。

变压器两侧电流互感器的接线正确与否,直接影响到纵差保护的动作可靠性。将三相变压器连接组别的概念及其测试方法引入两侧电流互感器的接线,可以在投运前有效地保证变压器纵差保护电流回路的接线正确。

2、三相连接组与线圈同名端

三相线圈主要有星形连接(Y)、三角形连接(D)两种连接方式。 来自:电工技术之家

根据变压器初、次级线圈线电压的相位关系,把变压器线圈的连接分成各种不同的组合,称为线圈的连接组。

为区别不同的连接组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的向量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的向量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该连接组的组别号。

三相连接组的组号,与线圈的连接、绕向和线圈的标法有关,可以连接成12个组号。

由于变压器的初、次级线圈被同一磁道所交链,故初、次级线圈的感应电势有一定的极性关系,即当初级线圈的某一端瞬时电位为正时,次级线圈也必有一电位为正的对应端,这两个对应的同极性端点称为同名端,一般用符号?表示。

3、变压器纵差保护电流回路的接线特点

电力系统中,双绕组变压器通常采用Yd11的接线方式,如图1(a)所示,因此,两侧电流的相位不一致,d侧电流比Y侧电流超前30°,如图1(b)所示。按照纵差保护的构成原理,在正常运行和变压器外部故障的情况下,必须保证流入差动继电器的电流接近于零,即在电流回路接线上必须保证iA和ia之间的相位相差180°。

为此,两侧TA(电流互感器)应采取相应的接线方式,即变压器Y侧的TA采用Yd5接线;则变压器d侧的TA采用Yy12接线。对Yd11接线的变压器,当两侧的TA采用上述接线方式后,即可认为已消除了由于相位差的影响而出现的不平衡电流。同时,也可以认为能够避免由于电流回路接线不当而引起的保护误动。Yd11变压器两侧TA的接线方式及向量关系如图1所示。

4、组别测试方法在电流回路接线中的应用

首先,确定变压器两侧各相TA的极性。选取从高压侧至低压侧为一次电流正方向,采用直流法,分别对两侧每相TA测试极性,标记TA二次线圈同名端。

第二,将两侧TA二次线圈连成三相组。对变压器Y侧三相TA二次线圈按照A相非同名端与B相同名端相连接、从节点引出iA的方式,依次连接并引出iB、iC,形成d接线;对变压器d侧TA的二次线圈,先将三相非同名端相互连接,引出中性线,再分别从同名端引出ia、ib、ic,形成Y0接线。如图1(a)所示。

第三,测试三相TA组别。分别将变压器两侧三相TA一次线圈的电流流出端短接,使三相TA一次线圈形成Y连接;按照变压器组别试验的方法,分别对高、低压侧TA进行组别测试,TA二次回路的测试点最好选择在保护屏端子排处。如果测试结果分别为Yd5和Yy12,则说明接线正确;否则,则应按照上述步骤重新进行检查与核对。

该接线方法,既适用于双绕组变压器,也适用于三绕组变压器,可以在现场将TA组别测试作为纵差保护投运前的必试项目。

相关文章
  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 交流变压器升压后电流降低是什么原因

    交流变压器升压后电流降低是什么原因

    交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。

    时间:2022-08-13 07:07:39

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。

    时间:2022-08-12 10:31:24

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有