发电机负序过流保护的设置要求
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:07:14 作者:老电工手机版>>
有关发电机负序过流保护的设置要求,防止危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护,包括转子局部灼伤,使护环受热松脱等,发电机负序过流保护的方式。
发电机负序过流保护的要求
电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。
因此,在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。
另外,100Hz的振动。
为防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
发电机负序过流保护,可取发电机中心点侧的组互感器,也可取发电机出线端的一组电流互感器,将三相电流引到负序继电器,反时限最好,定时限也可,根据发电机的负序过载特性进行整定。
利用负序电流作为判据的构成的保护,在输电线路上(如负序方向高频),在变压器上(负序过流),在电动机上(如缺相保护)应用相当普遍,即可作为主判据,也可作为启动元件,或辅助元件。
相关文章
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
- 上一篇:变压器的主要功能与档位电压计算
- 下一篇:发电机复压过流保护:过负荷保护与过电流保护