变压器正常运行的主要巡视内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-28 09:57:51

有关变压器正常运行的巡视内容,检查变压器上层油温,检查变压器的响声,检查变压器的呼吸器是否畅通,以及检查冷却装置的运行情况是否正常等。

变压器正常运行的巡视内容

1、检查油枕及充油套管内油位、油色是否正常;

2、检查变压器上层油温。

一般油浸自冷变压器上层油温应在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下。同时,还要监视变压器的温升不超过规定值。

3、检查变压器的响声。

变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有劈啪的放电声则可能是绕组绝缘有击穿现象。

如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿心螺栓或螺母有松动。出现异常情况并无法处理时要向有关部门及时报告。

4、检查变压器的套管应清洁、无破损裂纹及放电痕迹。

5、检查冷却装置的运行情况是否正常。

6、检查变压器的呼吸器是否畅通,硅胶不应吸潮至饱和状态。

7、检查防爆管上的防爆膜是否完整无破损。

8、变压器主、附设备用不漏油、渗油。

9、外壳及铁芯一点接地是否良好。

10、检查瓦斯继电器内是否充满油,无气体存在。

11、引线、接头有无松动、过热;

12、负荷及有载调压装置运行是否正常,分接开关位置是否符合电压的要求;

13、事故排油内有无杂物。

相关阅读:

1、配电变压器的巡视检查主要项目

2、高压配电室巡视检查制度及巡视内容

3、电力变压器巡视检查制度的主要内容

4、电力变压器日常巡视检查内容

    展开全文
    相关文章
    • 电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

      电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

      有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 09:03:25

    • 变压器日常巡视检查项目

      变压器日常巡视检查项目

      有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。

      时间:2019-11-24 09:52:20

    • 变压器运行损耗的主要类型

      变压器运行损耗的主要类型

      有关变压器运行损耗的类型,运行中的变压器有哪些损耗,变压器的功率损耗分为固定损耗与可变损耗,空载损耗可分为有功损耗和无功损耗两部分。

      时间:2018-02-05 15:47:59

    • 变压器的运行分接档位的使用方法(图)

      变压器的运行分接档位的使用方法

      关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

      时间:2017-07-25 07:35:01

    • 风机的日常运行维护工作探讨(图文)

      风机的日常运行维护工作探讨

      风力发电机的日常运维维护的知识,风机的运行工作,进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析,包括远程故障排除,运行数据统计分析,以及风机的定期检修维护等工作。

      时间:2017-07-23 13:51:48

    • 变压器过负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题

      变压器过负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题

      关于变压器过负荷运行的问题,变压器正常运行无大问题,但当出现过负荷运行时应该如何处理,变压器过负荷时的处理办法,变压器过负荷运行时间多长为宜,变压器允许过负荷的倍数与时间是多少.

      时间:2017-07-23 10:15:02

    • 变压器过负荷后常见问题,变压器过负荷运行危害大

      变压器过负荷后常见问题,变压器过负荷运行危害大

      有关变压器过负荷运行的问题,过负荷后变压器最容易出现的几大问题是什么,变压器的损耗增大,变压器输出电压降低,过负荷运行后的变压器使用寿命会减少很多。

      时间:2017-07-23 08:36:19

    • 变压器铭牌中运行分接档位及调整方法(图文)

      变压器铭牌中运行分接档位及调整方法

      在变压器的铭牌中信息丰富,其中就包含了变压器分接档位的电压等级,可以判断出变压器运行在哪个位,另外,变压器的运行分接档位的调整方法是怎么样的,一起来了解下。

      时间:2017-07-21 05:25:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有