变压器的快速除湿方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-18 09:35:17

有关变压器的快速除湿方法,电力变压器放置较久,受潮绝缘降低,需要经过烘烤除湿,确认绝缘达到规定要求再投入使用,有时需要更换变压器干燥剂,变压器的简易除湿方法。

变压器的除湿方法

电力变压器放置较久,容易受潮绝缘降低,必须经过烘烤除湿,确认绝缘达到规定要求才能投入使用。

但一般电力变压器体积都较大、重量几吨或十几吨不等,变压器使用现场一般不具备烘烤除潮湿条件,要送到异地烘烤除潮湿。

分享一种既可以提高绝缘,又能减少费用、节约时间的方法如下(适用带有干燥剂装置的变压器和无油变压器)。

某铸造厂因异地搬迁改造,变压器放置较久。变压器容量为800kV.A,输入端电压6kV,额定电流76.9A,输出端电压380V,额定电流1154A。

安装前,先用兆欧表检查高低压对地、高低压之间的绝缘,低于规定要求。再用电桥检测高压A、B、C及低压a、b、c三相电阻是平衡的,因此判断是变压器受潮。

由于铸造厂在山区,运到检修厂路途远。为了减少费用、节约时间,将变压器的高压端A、B、C短接,用两台BXl-500交流电焊机并联给变压器低压侧(图1)通电,利用变压器自身内阻产生热量加热,用6个500w红外线灯均匀放置变压器四周加热。

操作时,将交流电焊机输出电流先调到最小位置,通电后慢慢调节电流,调节时必须用钳形电流表检测电流大小,调到交流电焊机输出电流达到变压器低压额定电流的20%左右,加热时间约12h。目的是让潮湿通过加热后,经变压器干燥剂吸收,提高变压器的绝缘性能。

如果变压器干燥剂颜色变化较多,还应该更换变压器干燥剂。

变压器用这种方法加热去湿后,再用兆欧表检测变压器的绝缘,经检测高低压对地、高低压之间绝缘电阻值均达到了规定要求,投入使用至今已两年,各项性能指标均符合要求,运行正常。