高压电房安全管理规定要点分析
来源:电工天下时间:2016-03-15 04:21:12 作者:老电工手机版>>
高压电房的安全操作管理规定
1.目的:为确保公司正常运作,生产、生活保障有序进行,针对电房的特性及其重要性,特制定本规定。
2.范围:后勤部工务课高压电房。
3.权责:监管单位,后勤部工务课。
4.高压电房的安全管理规定
高压电房是一个危险性很高的部门,为保证全厂正常供电确保人身、设备安全。在进行高压电房操作时,必须严格遵照执行。
4.1 高压电防操作人员管理规定
4.1.1高压电房必须有专业电工人员值班,值班电工必须熟知电房一切基本常识。
4.1.2 高压电房操作时,应同时有两人以上,且必须穿绝缘鞋(靴)戴绝缘手套。
4.1.3 严禁非电房闲杂人员进入高压电房。
4.1.4 严禁雨天进行室外操作。
4.1.5 电房人员必须时刻保持高度警惕,防止意外发生。
4.1.6 电房操作人员需每日填写高压电房安全操作检查日报表(见附件一),记录电房设备运转情况。
4.1.7 电房操作人员需每月填写高压电房安全操作检查月报表(见附件二),把当月全厂电器设备情况记录存档。
4.2 高压电房机器设备管理规定
4.2.1 电房必须按标准安装避雷装置,所有设备必须可靠接地。
4.2.2 在高压电房各醒目部位应有危险性提示标牌和文字。
4.2.3 电压、电流互感器必须可靠接地,电压互感器二次侧严禁短路,电流互感器二次侧严禁开路。
4.2.4 高压电房应配有停电应急灯,配电柜、变压器周围应放有绝缘鞋。
4.2.5 应定期检查各处有无松脱现象,经常清除灰尘、杂物。
4.2.6 严禁在电房堆放易燃、易爆物品以及其它无关杂物。
4.2.7 高压电房应配有接地棒。
4.2.8 高压电房严禁进行带电维修。
4.2.9 配电房应配有有效的干粉灭火器。
4.3 高压电房急救管理规定。
4.3.1 电路着火,必须先断开电源,才能进行救火,严禁使用液体灭火器、水等进行扑救。
4.3.2 遇上人员触电,应不经批准立刻断开电源。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
- 上一篇:发电机组操作流程与开停机步骤
- 下一篇:高压电房值班操作规程与注意事项