发电机启动与送电停发电的操作规程
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:22:09 作者:老电工手机版>>
有关发电机启动与送电停发电的操作规程,发电应具备的条件,以及启动发电机、送电、停发电改送市电、发电机停机的操作规程与注意事项。
发电机启动与送电停发电的操作规程
1、发电应具备条件
1) 计量柜双投刀隔离开关在分断状态,所有的负荷开关断开(照明除外);
2) 检查水箱、润滑油、柴油、电瓶处于备用状态。
2、启动发电机
1) 发电机启动后,检查发电机上各种仪表正常,否则应立即停机;
2) 发电前条件:水温达到55℃,油温高于45℃,油压达到0.25-0.35Mpa;
3) 将电压调压钮缓慢向逆时针方向转到底;
4) 提高转速,使工频表调至50HZ;
5) 调整转速至1500转/分,闭合励磁开关、按下建压按钮;
6) 调整电压至400V, 合上输出开关,向负载供电。
3、送电
1) 计量柜双投刀隔离开关切换至发电位置;
2) 检查电压表指示值正常;
3) 合上总负荷开关,并根据站内运行要求合上必要的负荷开关。
4、停发电改送市电
1) 断开所有负荷开关(照明除外)将双头刀隔离开关扳到中间位置;
2) 将计量柜双头刀隔离开关切换至市电端;
3) 合上总负荷开关,并根据站内运行要求合上必要的负荷开关。
5、发电机停机
1) 断开输出开关,关闭励磁开关;
1) 调整转速至700-1000转/分;
2) 水温降至70℃,压下停机手柄,停机;
3) 拔出钥匙,断开电瓶开关。
相关文章
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
- 上一篇:电力变压器绝缘电阻的测量方法
- 下一篇:电源变压器参数识别与测量方法