有关配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

配电变压器的电压调节分接开关的步骤

电压合格率是衡量电能质量的主要指标之一。

可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响。

因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。

一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。

配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。

调节分接开关的步骤:

1、先停电。

断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。

2、调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置。

调节分接开关的基本原则:

当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到Ⅱ挡,或由Ⅱ挡调整到Ⅲ挡;当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ挡调到Ⅱ挡,或Ⅱ挡调整到Ⅰ挡。

3、调节挡位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻值,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。若各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。

    配电变压器的电压调节分接开关的步骤相关的文章
    • 配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前的现场检测项目,包括变压器外表的检查,测量变压器绝缘,测量绕组连同套管的直流电阻,熔断件的保护检查等,运行前务必做好配电变压器的全面检查工作。

      时间:2020-01-03 11:16:53

    • 输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

      时间:2020-01-03 11:01:42

    • 配电变压器安全运行的保障措施

      配电变压器安全运行的保障措施

      为确保配电变压器的安全运行,需要制定相关的保障措施,比如选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,均是为保障变压器的安全运行所采取的系列措施之一。

      时间:2020-01-03 09:30:42

    • 配电变压器防止烧坏的管理措施

      配电变压器防止烧坏的管理措施

      配电变压器防止烧坏的管理措施,从合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量,加强用电负荷的测量,合理配置配电变压器高低压熔断器熔体等措施上入手。

      时间:2019-12-19 10:17:24

    • 配电变压器管理定义与管理标准

      配电变压器管理定义与管理标准

      有关配电变压器的管理标准,规定了配电变压器管理的定义、管理范围、管理内容与要求,配电变压器管理的定义与管理范围,配电变压器的管理内容与要求等。

      时间:2019-12-19 10:16:45

    • 配电用变压器在农网改造中的选型方法

      配电用变压器在农网改造中的选型方法

      配电用变压器在农网改造中的选型方法,配电变压器选择是一项重要工作,选型原则:合理选择配电变压器的容量,合理选择配电变压器的台数,合理选择变压器的型号等。

      时间:2019-12-19 10:12:47

    • 电工安全变配电设备的检修规程大全

      电工安全变配电设备的检修规程大全

      电工安全变配电设备的检修规程,高低压断电后在工作前的验电措施,在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关。

      时间:2019-12-19 10:12:44

    • 配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施,从保护配置技术角度和日常运行管理方面,来介绍配电变压器的保护措施及注意事项,加强日常巡视、维护和定期测试,防止外力破坏。

      时间:2019-12-19 10:03:38

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有