电力变压器运行中防火防爆的措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 09:16:55

有关电力变压器运行中防火防爆的措施,变压器内部压力急剧增加,引发变压器外壳爆炸,运行中防火爆炸的注意事项有哪些,包括不能过载运行、短路保护、通风与冷却等措施。

电力变压器防火防爆的措施

电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。

在运行中,如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。

运行中防火爆炸的注意事项:

1、不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。

2、经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。

3、防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。

4、防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。

5、保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。

6、防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。

7、短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。

8、保护良好的接地。

9、通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。

温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。