星三角软启动与自耦降压启动的区别
来源:电工天下时间:2015-12-10 14:31:28 作者:老电工手机版>>
星三角软启动与自耦降压启动的区别
星三角启动是通过改变电机三相绕组的接线方式,降压启动。
而自耦变压器,降压启动是通过变压器降低电机电源输入端电压的方式降压启动,而且当电机额定功率比较大而电机是采用星形接法时就不能采用星三角降压启动了,自耦变压器的电压比是可以改变的,这样可以根据启动所需要的转矩来设定变比,这样降压启动比星三角启动投入大。
星三角降压启动7.5KW以下电动机通过改变电机三相绕组的接线方式来实现降压启动,7.5KW以上电机只能借助自耦变压器的补偿线圈来实现减压启动。
附,星三角启动和自耦降压启动的区别,软启动的原理。
以前用的最大是45KW的电机,星三角启动,现在一台75KW一台200的。变压器500KVA
星三角启动是依靠改变电机绕组的接线,从而改变电机启动时的电压,启动时的电压被降低,使启动电流变小,启动时对母线的冲击减小,达到电机启动时母线电压的压降在允许的范围内(要求母线压降不超过额定电压的10%),自耦减压启动也是可以使电机启动时的电流减小,是通过自耦变压器电压抽头的改变而使电机启动时得到的电压降低,从而电流减小,减小对母线的冲击。
自耦启动与星三角启动的最大区别:输出的启动转矩不同,如果电机需要较大的启动转矩,恐怕星三角起不来,而自耦减压启动会好一些,提供的启动转矩相对会大一些。负荷是离心泵的话,星三角一般能起来。
至于软起,他的启动原理与上述两个方法截然不同,他是利用电子元器件,电子线路,使启动的电机得到一个逐渐的升高的电压,启动电流可从一倍往上调,一般设置在额定电流的3到4倍,而启动转矩又不会向星三角降低那么多。
可以75千瓦的使用星三角或自耦,200千瓦的使用软启动比较合宜。
二、星三角降压启动与软启动与自耦变压器启动三者之间都有什么区别?
三者的启动那个好,之间有什么区别,三者之间有什么样的联系?
星三角启动,不用附属元件,设备运行投资小,电路简单,但不适合55KW以上的电机。
一般常用的是自偶减压启动,多大电机都行,运行造价还可以。
软启动是最好的启动方式,它启动运行平稳,启动电流由小到大,对设备没有冲击的危险。而且还能平稳的停车。但相应价格要贵一些。操作麻烦点。
三、自藕降压启动、软启动与变频启动优缺点
自藕降压启动、软启动与变频启动优缺点
1、自耦变压器冲击电流大、冲击转矩大,起动过程中存在二次冲击电流和冲击转矩,有色金属用量大,保护没有软起多。自藕降压启动优点,接线简单,维修方便、运行、投资费用低,对使用的环境要求不高,故障较少。
2、软启动器可实现降压和限流启动,启动较平稳,对电机及机械设备的冲击较小,保护功能全面,自动化程度较高,可实现远程控制。
缺点:维修比较困难,投资较高,对使用的环境要求较高,电子原件过载能力较低。 现在常用的电机启动控制方式有星三角启动、自藕降压启动、软启动器启动、变频启动,四种启动器从投资上的成本是依次增高,但现行用在大功率电机的启动控制主要采用自藕降压启动、软启动器启动。
3、变频器的功能比软启动的功能强的多,不但有软启动的功能,还有变频功能,对一功能多的变频器,还有自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用),PID控制,泵却换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同场合有不同的参数设定),多段速等。
相关文章
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A
问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图
一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用
软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
- 上一篇:电动机定子与转子绕组损坏的处理方法
- 下一篇:星三角启动电机实现正反转的电路接线图