【图】电动机绕组烧毁的原因与解决办法
来源:电工天下时间:2019-11-15 09:21:35 作者:老电工手机版>>
在使用电动机时,有时会遇到电动机绕组烧毁的故障,电动机运行中绕组烧毁有何现象,烧毁的原因与处理方法是怎样的,一起来了解下。
电动机绕组烧毁的问题
电动机的有多重性,同一外外表现象的故障,可能由多种原因所引起,而同一故障原因,又可能出现不同的外表现象。
因此,一种外表现象可能隐藏着多种故障。
本节主要讲电动机绕组烧毁等,那么电动机运行中绕组烧毁有何现象?烧毁的原因与处理方法。
电动机运行中如果绕组绕毁,则轨速降低,电流增大,发出“咳咳”声,甚至从机内发出焦臭味和冒浓烟下图所示,此时应立即切断电源。
电动机绕组烧毁的解决方法:
1、电机受潮后未经烘干,在绝缘电阻很低的情况下投入运行,造成绕组烧毁。受潮的电机必须烘干,并且只有绝缘电阻测试合格才可使用。
2、电动机的风扇损坏,电机散热不良而过热,导致绝缘老化,最后绕组绕坏。损坏风扇应该及时修理可更换。
3、电机经常超载运行。应该安装负载调节器,避免电机过载。
4、电机起动后缺相运行。应及进检查电源,绕组有无缺相故障,熔体是否单相熔断。
5、对于防爆电动机,由于防爆面严重磨蚀或损坏,易燃,易爆气体进入机体内燃爆。应该加强维护,不使防爆面锈蚀损坏,已损坏的防爆面应该及时修复。
6、重绕更换绕组时,线径选用过细或接线错误,绕组过热而烧毁。
重绕绕组前应该作好原始记录或者拆卸旧绕组时保留1-2个完整的线圈,以便正确选用导线;绕组绕好后应该细心接线,接线后认真检查,避免接线发生差错。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
- 上一篇:电动机定子绕组首末端的正确判别方法
- 下一篇:电动机轴承损坏引起绕组烧毁的原因有哪些