电动机故障问题:空载摆动,过负载时电流表指针不稳
来源:电工天下时间:2021-10-19 10:46:55 作者:老电工手机版>>
一、电动机空载摆动问题
1、故障原因
①笼型转子导条开焊或断条;
②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。
2、故障排除
①查出断条予以修复或更换转子;
②检查绕转子回路并加以修复。
二、电动机空载电流平衡,但数值大
1、故障原因
①修复时,定子绕组匝数减少过多;
②电源电压过高;
③Y接电动机误接为Δ;
④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短;
⑤气隙过大或不均匀;
⑥大修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损。
2、故障排除
①重绕定子绕组,恢复正确匝数;
②设法恢复额定电压;
③改接为Y;
④重新装配;
⑤更换新转子或调整气隙;
⑥检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。
相关文章
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
110kw空压机负载电流有250安电流什么原因
空压机是空气压缩机的简称,其用途非常广泛,机电一体化设备。110KW空压机它的额定电流应该在208A左右,现在电流是250A是明显过电流了。造成空压机电机过电流的原因有很多,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:05:56
西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用
软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
三相感应电动机负载时物理情况及磁动势电动势
三相感应电动机负载时物理情况及磁动势电动势的计算方程式原文标题:三相感应电动机的磁动势和磁场一、负载时的物理情况:1、空载时的电磁关系:2、负载时转子磁动势 :
时间:2020-11-11 09:47:20
三相异步电动机空载电流偏大怎么办
三相异步电动机空载电流偏大的问题,异步电动机空载电流偏大的原因与处理方法,包括电源电压偏高,转子装错,铁芯导磁性能差,轴承损坏等。
时间:2020-08-12 10:16:49
三相异步电动机运行时电流表指针来回摆动的问题
有关三相异步电动机运行时电流表指针来回摆动的问题,电动机运行时电流表指针来回摆动怎么办,电刷接触不良,短路装置接触不良,鼠笼式转子断条或绕组转子一相断路。
时间:2019-12-22 10:57:10
- 上一篇:电动机空载电流不平衡三相相差大的故障问题
- 下一篇:如何使电机通电延时和断电延时?