电动机保护器原理分析_电动机保护器的6个安装步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-31 14:05:57

有关电动机保护器的工作原理,使用电动机保护器时注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,电动机保护器安装时的正确步骤。

电动机保护器安装步骤

一、电动机保护器的工作原理

电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。

使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。

电动机保护器的安装步骤

1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置;

2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;

3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;

4、安装分体式的保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用;

5、可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用;

6、正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线。

--- 分隔线 ---

缺相保护器和电机保护器怎么装?

缺相保护器和电机保护器都是三进三出吗?

不能这样理解的,首先缺相保护器他是保护电机保护器的其中一种,包括电压缺相,电流缺相,而电机保护器,他是综合的,不仅包括缺相,还包括电机过载,电机过压,电机缺相等等,他们都不是三进三出的,如果是电压缺相,一般的是产品L1L2L3并联的主线路上面,记住哦,是并联,而产品的常开点或者是常闭点串联的,接触器的线圈上,这种产品比如TVR-2000B,JFY-5-1,ND-380,等都是电压缺相的这种产品。

再说电流缺相,电流缺相这个产品上面他有三个互感器的孔,主线路从那三个孔穿过去接到电机就可以了。至于它的控制线也就是常开点是常闭点要串联在接触器的线圈上面,这样的产品如NDB-1 JFY-801 这种要根据电流大小的,比如50KW,100KW以上等,是需要电机的功率大小来选型的。

电机的保护器是有三个互感器的孔,把线从那个孔穿过去接到电机就可以了。至于它的控制线要串联在接触器的控制回路中。

    相关文章
    • 电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

      电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

      有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。

      时间:2021-03-31 14:06:18

    • 电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修

      电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修

      本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。

      时间:2020-12-10 06:19:44

    • 如何拆卸与安装电动机,图解电动机拆卸与组装步骤

      如何拆卸与安装电动机,图解电动机拆卸与组装步骤

      电动机的拆卸与组装方法与步骤,拆卸前切断电耗,拆除电动机与外部电气连接的导线,电动机的正确拆卸顺序,电动机的组装步骤图文教程,以及拆卸注意事项等。

      时间:2020-02-13 16:08:33

    • 【图】电动机星三角启动控制电路的安装注意事项

      【图】电动机星三角启动控制电路的安装注意事项

      电动机星三角启动控制电路的电路分析,电动机星三角启动安装的注意事项,以及电动机星三角启动常见故障,介绍了故障现象的表现与处理方法。

      时间:2020-02-05 14:56:26

    • 电机的振动值标准与安装要求

      电机的振动值标准与安装要求

      电机的振动值标准与安装要求,测量电机振动时有关测量仪器精度,试品的安装与测定时的运行状态,电机振动的测量值与测量仪器,以及电机轴承振动标准。

      时间:2020-02-01 11:22:12

    • 电机保护器运行原因与电机物理量与电流变化

      电机保护器运行原因与电机物理量与电流变化

      有关电机保护器运行时保护电机的原理,电机保护器运行的原因,电机保护器运行时机内气隙磁场变化,电机保护器时电机电流的变化。

      时间:2019-12-27 05:19:31

    • 电动机保护器怎么接线,电机保护器的接线方法

      电动机保护器怎么接线,电机保护器的接线方法

      有关电动机保护器如何接线的方法,电机保护器的接线图,AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图,需要的朋友参考下。

      时间:2019-12-27 05:16:07

    • 电机保护器正常工作条件总结

      电机保护器正常工作条件总结

      有关电机保护器正常工作的条件是什么,这里总结了六点电机保护器正常工作需要满足的条件,包括周围空气温度、安装地点的海拔、大气条件、污染等级、安装类别等。

      时间:2019-12-20 06:35:14

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有