安装碳刷时的注意事项
来源:电工天下时间:2021-03-02 16:24:06 作者:老电工手机版>>
在实际的应用中,不管碳刷的质量有多好,如果碳刷安装不正确,也是不能满足运行效果的,所以安装碳刷时的注意事项,一定要多看一看,以保证安装到位,起到应用的效果。
安装碳刷时的注意事项
理论上来说,碳刷的弧面应尽可能与滑环的滑动接触面吻合,但大部分成品碳刷所需要的弧形接触面由运行人员自行研磨,存在有如何磨弧才能满足需要的问题,碳刷压簧压力的大小是否均匀等一系列问题。
1、碳刷与刷握间有一定间隙
如果碳刷与刷握之间的间隙过小,由于受热膨胀可能导致碳刷在刷握中卡死。碳刷在刷握中卡死或上下浮动不灵活,就会影响碳刷与滑环的接触。但间隙也不能过大,否则碳刷在刷握中容易跳动。
另外,刷辨的固定通常采用填塞法、扩铆法或模压法,因而若碳刷在刷握中卡得过死,运行人员若用力不当,很可能会将刷辨带出,而碳刷滞于刷握中。
所以,选择型号统一的碳刷的同时候,并将碳刷尺寸大小进行研磨,以碳刷能自由拉出刷握为好。
2、碳刷弧面的研磨
碳刷磨损达到一定程度时,需要及时进行更换。规程规定更换有效长度小于1/3或有损伤的碳刷。否则可能造成刷辨触磨滑环,造成事故。正常维护中,同一厂家且同一型号的新碳刷可对比。取出的需更换的碳刷进行研磨。此碳刷端部经磨损具有一定的弧度,可在新碳刷上比较此弧面,用砂纸沿弧面进行打磨。打磨成的碳刷放进刷握中,让其与滑环表面滑动打磨一会儿,取出再用砂纸打磨,直至碳刷弧面与滑环接触面达到约75%即可。
3、碳刷压簧的压力调整
实践表明,碳刷的弹簧压力的大小,对于维护发电机的正常运行相当重要。当施加于碳刷上的压力过低时,该力不能保证使碳刷与滑环始终保持良好接触,这时因电气损耗的增加而引起碳刷过热和因火花增大而引起烧伤,就会使磨损增大。
如果施于碳刷上的压力过高时,机械磨损所产生的热量将会增加,使碳刷的温度升高,引起碳刷的迅速磨损。加在碳刷上的压力应力求均匀,否则将导致电流的分配不均。受压簧压力大的,接触电阻小,因而通过的电流就多,相反,受压簧压力小的,接触电阻大,通过的电流就少。这将引起部分碳刷过热或产生火花,产生不利影响。
相关文章
直流电机调速器的安装注意事项
在安装直流电机调速器时,常见的注意事项参考如下:1、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,以免造成反转。2、在主电枢电路输出端,+极接直流电机主电枢正极,-极接主电枢负极。
时间:2022-04-29 22:41:45
电动机安装注意事项及校正方法
在安装电动机时注意安装位置的选择,以干燥、灰尘少及通风处为好,还要考虑日后操作和维修方便,另外电动机安装位置的校正方法,也是必须要掌握的,下面具体来看下。
时间:2022-03-13 08:22:42
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议
有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
安装防爆导电滑环的注意事项
防爆导电滑环是一种有特殊属性的导电滑环,主要用于解决高危环境中机电系统的旋转传输绞线问题,其外观、安装方式与普通导电滑环相似,但因其防爆的特殊属性,在安装防爆导电滑环时要注意如下事项。
时间:2022-03-02 19:44:59
电机安装前是否要试下反正转
电机安装前是否要试下反正转,转向错误对设备不造成损坏:有的机械无论正转或反转都不会对设备造成损坏,最大的可能是试车时不能正常工作,倒一下线就能解决,这类设备无需事先对电机进行试正反转。
时间:2022-01-01 08:02:32
外置旁路软启动器必须安装接触器吗?
软启动器分为内置旁路软启动器、外置旁路软启动器与在线式软启动器等几种类型,以下介绍下外置旁路软启动器为什么一定要装接触器,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2021-12-30 06:19:33
电机碳刷一般能用多长时间
电机碳刷一般能用多长时间,电机碳刷的使用寿命。电机碳刷一般能用多长时间,与使用的环境有很大关系,碳刷电机在良好的换向情况下能使用2000h,但在极度条件下可能只有100h,一般能达到1000h-3000h的寿命。
时间:2021-05-12 10:51:21
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
- 上一篇:电机用碳刷有什么特点
- 下一篇:发电机接地碳刷数量及作用说明