三相异步电机供电电缆怎么选用?
来源:电工天下时间:2019-11-06 10:26:37 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电机中供电电缆的选用方法,包括供电的基本要求、电力负荷的分级、工厂电力线路的接线方式、导线载流量的计算口诀,以及供电电缆的选择条件与要点等。
三相异步电机供电电缆的选用方法
额定电流是电机设计者从功率角度考虑的问题,即额定转速下输出额定功率的电流,并不是电机实际工作中所能承载的最大电流。
电机实际工作时要看驱动器控制的电流输出能力和电机铜损导致的发热情况,因此实际电机的工作电流可能远大于额定,例如电机堵转,电流大但有效功率低。
电机供电电缆按照以下原则选择:
一是要看额定电流和正常的负载轻重情况;
二是要供电电缆的敷设环境和敷设方法;
三是还有电压降的因素也要考虑进去。特别是距离较远的情况,有时根据电流选好电缆,但没考虑压降,则到时就可能要返工了。
工厂供电系统:
工厂供电
一、供电的基本要求
供电就是向电力用户(即电力负荷)供应电能。供电时应达到以下基本要求:
(1)安全。在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身和设备事故。
(2)可靠。应满足各级电力负荷的需要,保证供电的质量和可靠性。
(3)经济。供电系统要投资少,运行费用低,并尽量减少有色金属消耗量。
(4)合理。应合理地处理好局部和全部、当前和长远的关系。
二、电力负荷的分级
电力负荷按其重要性和中断供电在政治上和经济上所造成的影响或损失的程度,可分为下列三级:
1、突然中断供电将造成人身伤亡危险,或难以修复的重大设备损坏,或给国民经济带来很大损失的,称一级负荷。
2、突然停电将产生大量废品,大量减产,企业内运输停顿等或经济上造成较大损失的,称二级负荷。
3、所有不属于一级和二级的负荷 ,均属于三级负荷。
三、供电要求:
对于各级负荷的供电方式,应按企业的规模、性质和容量,并结合地区电网供电条件加以选定。
(1)一级负荷应由两个独立电源供电。两个独立电源是指其中任一个、电源发生故障或停电检修时,都不致影响另一个电源继续供电。
(2)二级负荷应由双回路供电,该两路电源应尽可能引自不同的变压器或母线段,当取得两路电源有困难时,允许由一专用线路供电。
(3)三级负荷对供电无特殊要求。
四、工厂电力线路的接线方式:
(一)高压线路的接线方式
工厂高压线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。
(二)低压线路的接线方式
工厂低压线路也有放射式、树干式和环形等基本接线方式。
第二节导线和电缆截面的选择
导线是用来输送电能的。为了保证供电系统安全、可靠、经济、合理地运行,在选择导线截面时必须满足下列条件:
(1)发热条件。导线和电缆在通过最大负荷电流(即计算电流)时产生的发热温度,不要超过其正常运行时的最高允许温度。
(2)电压损失。导线和电缆在通过最大负荷时产生的电压损失,不应超过正常运行时允许的电压损失。
(3)经济电流密度。高压线路和电流较大的低压线路,应按规定的经济电流密度选择导线的截面,既要使电能损耗较小,又要节约有色金属。
(4)机械强度。导线截面不应小于其最小允许截面,以满足机械强度的要求。
此外,对绝缘导线和电缆,在选择截面时还应满足工作电压的要求。
根据经验,低压动力线,因为其负荷电流较大,所以一般先按发热条件来选择截面,然后验算其电压损失和机械强度。低压照明线,因为对电压质量要求较高,所以一般先按允许电压损失条件来选择截面,然后验算其发热条件和机械强度。而高压线路,(电工技术之家 www.dgjs123.com)则往往先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失条件;对于高压架空线路,还应验算其机械强度。由于工厂高压线路一般不长,电流较小,比较容易满足发热条件和电压损失条件,所以高压线路一般按经济电流密度来选择。
下面分别对按发热条件、经济电流密度和允许电压损失来选择、计算导线截面加以介绍。而对机械强度的校验,一般工厂线路不详细计算,主要是看所造导线满足不满足最小允许截面的要求。
一、按发热条件选择
(一)满足的条件
负荷电流通过导线和电缆时,由于导线和电缆具有一定的电阻,因此要产生一定的功率损耗,使导线和电缆发热,温度升高。绝缘导线和电缆的发热温度过高时,将使其绝缘损坏,甚至引起火灾;裸导线的发热温度过高时,会使导线及导线的接头处氧化加剧,增大接头的接触电阻,使之进一步加热氧化,甚至发展到断线。因此,导线和电缆的发热温度不能超过允许值,具体要求见国标。
导线在正常和短路时的最高允许温度
1、母线 铜 铝 钢
2、油浸纸绝缘电缆:
铜芯 1-3KV
6KV
10KV
铝芯 1-3KV
6KV
10KV
3、橡皮绝缘电线和电缆
4、聚氯乙烯绝缘导线和电缆
5、交联聚氯乙烯电缆
铜芯
铝芯
6、有中间接头的电缆(不包括聚氯乙烯绝缘电缆)
按发热条件选择导线和电缆截面时,应使导线和电缆的计算电流Ij不大于其允许载流量(允许持续电流)Ie即Ij≤Ie
(二)导线载流量的计算口诀
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半,
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,
铜线升级算。
2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1 ~ 1016 、2535 、50 70 、95 120以上
} } }}}
五倍四倍 三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如,铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:(www.dgjs123.com)若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是
指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如,对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排
顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如,截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的?左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
二、按机械强度选择
架空线路的导线经常受风、冰、雨及温度变化等作用,以及周围空气所含化学杂质的侵蚀,因此必须有足够的机械强度,才能保证安全运行。架空线路导线的最小允许截面。
架空裸导线最小允许截面 ,具体参照国标。
导 线 种 类高 压(6千付以上)低压
居 民 区非 居 民 区
铝及铝合金
钢芯 铝线
铜 线
三、按经济电流密度选择
导线截面的选择,既要使电能损耗小,又不要过分地增加线路投资、维修费用和
色金属消耗量。我国目前规定采用的经济电流密度,具体见国标。
经济电流密度(安/毫米2)
按经济电流密度选择的导线和电缆截面,叫经济截面。经济截面S可由下式求得:
S=Ij/j
式中 j——经济电流密度。
按经济电流密度选择导线和电缆,一般只用于高压线路。
例,有一条LJ铝绞线架设的10千伏架空线路,计算负荷为1280千瓦,cosΦ=0.9,年利用时间为4200小时。试选择其经济截面。并校验其发热条件和机械强度。
1)选择经济截面。
Ij=P/3??U?cos?=1280/3?×10×0.9≈82安
由表1-3查得经济电流密度j=1.15安/毫米2,带入可得:
S=Ij/j=82/1.15≈71毫米2
可选70毫米2,即选LJ-70型铝绞线。
2)校验发热条件
查手册得知LJ的允许载流量(25℃)
Ij(82安)≤Ie(265安)
可见,选LJ-70能满足发热条件。
3)校验机械强度。
查表1-3得知高压居民区的架空铝绞线最小允许截面Smin=(25毫米2),
S(70毫米2)>Smin(25毫米2),
可见LJ-70也能满足机械强度要求。
四、按允许电压损失选择
由于线路有阻抗,所以在负荷电流通过线路时有一定的电压损失。而按规范要求、用电设备的端电压偏移有一定的允许范围,如线路的电压损失值超过了允许值,则应适当加大导线或电缆的截面,使之满足允许的电压损失值。
为了节省金属起见,使导线与电缆沿各段采用不相等的截面,由始端到末端逐渐减小,具有线路段导线截面不同的干线,可以有好几个方案,把它们按接近于容许电压损失的程度和金属使用量两方面作一比较,便可选出一个指标最佳的方案。
具体的计算公式:
1、Iz=Ig*Kt*Kj*Ka,
Iz: 某种情况下电缆的允许载流量
Ig:明敷时电缆长期负载允许载流量(可查表或商家提供)
Kt:工作环境温度不同于+25度(+45度)时的温度修正系数(可查表)
Kj:断续周期负载的接电持续率修正系数(可查表)
Ka:穿管电线或电缆载流量修正系数,穿管电线取0.9,电缆取0.85
对于VV3*35电缆Ig=109A
VV3*50电缆Ig=132A
查表计算就可以得到Iz;
2、尖峰电流时供电电压降
ΔU=173*Imax*L*COSφ/(σ*A*Un)*100%
Imax:最大电流(A)
L:电缆长度(m)
COSφ:负载功率因数
Un:电网电压9V)
σ:电导率(m/Ωmm2)(铜取50,芯线温度+60度)
A:电缆芯线截面(mm2)
压降ΔU不能超过设计规范。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:电动机绕组短路原因及检查处理方法
- 下一篇:三相异步电动机控制线路有哪些?