电动机常见故障:电机扫膛与缺相运行
来源:电工天下时间:2020-01-14 10:32:50 作者:老电工手机版>>
有关电动机的二类常见故障,电动机运行过程的故障类型,主要有电机扫膛、轴承损坏、缺相运行、绕组短路或接地、三相电流不平衡等,以及这些电机故障的解决方法。
电机扫膛与缺相运行

1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏,轴弯,或者检修时装配不当,导致定转子产生摩擦所致。在电动机的检修装配过程中,应当保持电动机各部件的清洁,保证端盖,轴承等的装配合理,不野蛮施工,否则导致相应部件受力变形,电动机无法运转。
2、轴承损坏:轴承损坏是电动机运转中较常见的故障。
导致轴承损坏的原因:
①轴承装配不当,如冷装时不均匀敲击轴承内圈使轴受到磨损,导致轴承内圈与轴承配合失去过盈量或过盈量变小,出现跑内圈现象,装电机端盖时不均匀敲击导致端盖轴承室与轴承外圈配合过松出现跑外圈现象。无论跑内圈还是跑外圈均会引起轴承运行温升急剧上升以致烧毁,特别是跑内圈故障会造成转轴严重磨损和弯曲。
但间断性跑外圈一般情况下不会造成轴承温度急剧上升,只要轴承完好,允许间断性跑外圈现象存在。
②轴承重新更换,电机端盖嵌套后过盈量大或椭圆度超标引起轴承滚珠游隙过小或不均匀导致轴承运行时磨擦力增加,温度急剧上升直至烧毁。
③轴承腔内未清洗干净或所加油脂不干净。例如轴承保持架内的微小刚性物质未彻底清理干净,运行时轴承滚道受损引起温升过高烧毁轴承。
④由于定、转子铁心轴向错位或重新对转轴机加工后精度不够,致使轴承内、外圈不在一个切面上而引起轴承运行"别劲"后温度升高直至烧毁。
⑤由于电动机本体运行温升过高,且轴承补充油脂不及时造成轴承缺油甚至烧毁。
⑥由于不同型号油脂混用造成轴承损坏。
⑦轴承本身存在制造质量问题,例如滚道锈斑、转动不灵活、游隙超标、保持架变形等。
⑧备机长期不运行,油脂变质,轴承生锈而又未进行检修。 -- 电工技术之家
3、振动:振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。
属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。
4、缺相运行:三相电源中只要有一相断路就会造成电动机缺相运行。
三相电动机缺一相电源后,如在停止状态,由于合成转矩为零而堵转(无法起动)。电动机的堵转电流比正常工作的电流大得多。因此,在此情况下接通电源时间过长或多次频繁地接通电源起动将导致电动机烧毁。
运行中的电动机缺一相时,电动机气隙中产生的是三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场,如负载转矩很小,仍可维持运转,仅转速略有下降,并发出异常响声;负载重时,运行时间过长,将会使电动机绕组烧毁。
5、绕组短路或接地:
绕组短路分为匝间断路和相间短路,相间短路易造成熔断器熔断,断路器跳闸甚至影响上一级开关导致系统故障;匝间短路是由于绕组漆包线绝缘层性能差而损坏;
从而使相间导线直接碰及,形成了一个低阻抗的电流回路,使匝间电流增大而使线包发热,时间长了会使整个定子绕组产生过热,最终因热量剧升而击毁绕组,匝间短路是电机温度异常升高的最大原因。
短路故障可在降低定子绕组电源电压情况下,通过测量电流来判断,也可以测量其直流电阻来判断;
而接地故障大多是由于绕组绝缘损坏,电动机进水引起的,在起动电动机前,首先应对电动机绝缘进行测试,合格后才能送电运行。
6、三相电流不平衡:三相电流不平衡的故障,常常由于电动机外部电源电压不平衡所引起,其内部原因主要是绕组匝间短路或在电动机重绕修理时线圈匝数错误或接线错误。
以上就是电动机常见故障的原因与解决办法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器输出缺相故障的解决办法

软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
潜水泵缺相烧电机怎么办?

潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。
时间:2021-12-05 09:09:10
电动机扫膛怎么办?

电动机扫膛怎么办?电动机扫膛的正确处理方法:认真检查电动机的轴承和机轴等部件,用塞尺测量定、转子之间的间隙,测量时用手慢慢拨动转子,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 07:34:34
电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。
时间:2020-01-30 19:11:04
引起电机扫膛的原因,电机扫膛的维修方法

在电机的运行过程中,一旦出机扫膛的问题,一般电机就会停转,严重者会烧毁电机,这里介绍下引起电机扫膛的原因,以及常见电机扫膛故障的维修方法。
时间:2020-01-14 13:40:26
电动机扫膛是什么问题,电动机扫膛原因与处理方法

在电动机的常见故障中,电机扫膛的问题时有发生,造成电机扫膛的原因有多种,可能是轴承磨损严重,也可能是电机机壳出现裂纹等原因,来看下电动机扫膛几大原因与处理方法。
时间:2020-01-14 13:25:23
电动机扫膛不要慌,观察间隙变化快速解决问题

在电动机的运行过程中,遇到了扫膛的问题,千万不要慌乱,可通过观察电动机轴承与机轴间隙的变化,快速定位故障原因,并快速解决故障问题。
时间:2020-01-14 11:41:48
- 上一篇:电动机转速低怎么办?电机转速太低的原因
- 下一篇:电动机运行时有杂音怎么办?





