一文看懂检测交流电机好坏的方法
来源:电工天下时间:2021-12-18 08:03:07 作者:老电工手机版>>
有关交流电机的使用知识,为了保证交流电机的正常使用,需要对其质量好坏进行检测,以下是检测交流单相电机的好坏与检测交流三相电机的好坏的方法,供大家参考。
一、检测交流单相电机的好坏
1、用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;这些均符合要求时,电动机就是好的。
2、检测电容器的好坏用指针万用表(也有带电容档的数字表,可直接测量)。将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧,则电容器是好的;始终偏向右侧,说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量。注意,使用这种方法只能判断电容器的好坏。
二、检测交流三相电机的好坏
1、摇表摇测:使用500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应在0.5M欧以上,说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值是否相等,应该差不多,差的太多也能转,但是用不长。电机越大,阻值越小。但不能三相都为0欧,除非特别大,如50KW以上的电机。如果是调速电机的6个端子阻值可以不一样。
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就要全部换掉,有时轴承抱死也会烧电机。
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转时电流为零。
5、电机额定电流运行时是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,说明是轻负载运行。
交流电机的几种调速方式
有关交流电机调速的相关知识,所谓调速就是改变速度,在交流电机中调速分为机械调速和电气调速两种,从一张交流电机调速方式的对比表,来看下二者究竟有哪些区别。
相关文章
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
单相电机判断好坏的简单方法
怎么来判断单相电机的好坏,只要手头有一只万用表就可以了,单相电机判断好坏的简单方法,就是借助万用表的欧姆档来测量主绕组或副绕组的阻值,即可判断出单相电机的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-26 16:30:18
怎么用万用表判断单相电机的好坏,七张图让你一清二楚
有关单相电机的测量方法,如何用万用表来判断单相电机的好坏,其实可用到的方法不止一种,本文用七张图帮你解开心中困惑,借助万用表轻松测量出单相电机的好坏,七张图让你一清二楚,快来看下。
时间:2022-06-26 16:18:42
单相电机无电容时怎么测量好坏?
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
时间:2022-06-23 09:07:20
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?
问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
- 上一篇:离心泵零部件检修规程与具体要求
- 下一篇:电动机拆卸步骤小结