异步电动机的不对称运行的二种方式
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:35:32 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机不对称运行的二种方式,分为三相电动机缺一相运行,三相电动机两相一零运行两种,感兴趣的朋友参考下。
异步电动机的不对称运行
1、三相电动机缺一相运行。会造成启动电流大,转速降低,机体振动,发出嗡嗡声,长期运行烧毁绕组。
2、三相电动机两相一零运行。
这是一种十分危险的运行方式。
三相电动机两相一零运行是由于一条相线与接向金属外壳的保护零线接错造成的。
这时电动机外壳带电, 触电危险性很大。
如果负载转矩不大,接通电源时,电动机仍能正向启动;运行时转速变化很小,异常声音也不明显。
这种故障状态可能给人以错觉,使人忽略电动机外壳带电的危险。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
单相双值电容异步电动机怎么进行换相
有关单相双值电容异步电动机的换相问题,单相异步电动机反正转,让单相异步电动机反正转于双值电容器没有任何关系,容量较大的电容器为启动电容,启动后由离芯开关自动甩开,而容量较小的电容器为运转电容器,串接在次绕组的某一端,始终随次绕组一起运行。
时间:2022-06-17 11:52:23
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路
在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
- 上一篇:单相异步电动机的功能与转矩特性
- 下一篇:认识异步电动机动态数学模型