电动机发热的合理范围是多少
来源:电工天下时间:2019-11-01 09:49:22 作者:老电工手机版>>
电动机在运转过程中会出现发热的现象,只要温度在一个合理的范围内,就不会出现故障,那么电动机发热的合理范围究竟是多少,什么样的温度范围内,电动机才不会出现烧毁的问题,一起来了解下。
一、电动机发热的合理范围
电动机发热的允许程度,与电动机内部的绝缘等级有关,内部绝缘等级越高,则耐高温的能力就越好。
1、表面温度
一般来讲,电动机的表面温度保持在90度以下,电动机表面温度在70-80度时,均视为正常温度范围。
此时,电动机运转正常,虽然外壳温度在升高,但在合理的范围内,不影响电动机的正常运转。
2、内部温度
任何一款电动机,只要内部温度不超过130度,则其内部绝缘性能就不会被破坏,电动机发热到这一程度,照样可以正常运转。
但是,如果电动机内部温度长期处于130度上下,是会对电动机的内部绝缘性能造成损坏的,当内部温度超过130度时,电动机的损坏机率会陡然增大。
3、温度测量
那么,为避免电动机过热带来的损害,作为电工技术人员,就需要掌握电动机温度的测量方法,在遇到问题时才能快速解决。
可以用温度计来测量电动机的温度,也可以粗略判断:
1)用手可以触摸1-2秒,则一般温度不超过60度;
2)用手只能碰一下,则温度约为70-80度;
3)滴几滴水迅速气化,则电动机外壳的温度已在90度以上,需要及时降温。
二、电机各部位的温度限度
1、与绕组接触的铁心温升(温度计法),不要超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。
2、滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。当温度太高时,会使油质发生变化并破坏油膜。
3、机壳温度实践中,以不烫手为准。
4、鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
以上介绍了电动机发热的合理范围的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章电动机发热超温或冒烟原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机发热超温或发生冒烟,这是什么原因引起的,可能是电源电压达不到标准,也可能是电动机运转环境的影响,以下分享了电动机发热超温或冒烟的处理方法,供大家参考。
时间:2022-04-28 18:20:26
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
电动机轴承允许的温度是多少

有关电动机轴承的知识,电动机在工作过程中,轴承温度会快速升温,如果超过限定的温度值,就会发生故障问题,那么电动机轴承允许的温度是多少,下面一起来看下。
时间:2021-03-31 12:01:30
怎么凭听觉及温度经验来判断电机轴承是否有问题

有经验的维修工人可以凭借听、闻、摸来判断电机的轴承是否工作正常,以此来检查与判断电机轴承的一些常见的故障现象,这也是判断电机轴承问题的常用方法,下面与小编一起来了解下。
时间:2021-03-31 11:20:18
测量电动机温度的方法:手感法与温度计法

有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法(手触摸电动机规定部位)与温度计法(用温度计直接测定电动机的温升),并介绍了温度的计量方法,供大家学习参考。
时间:2020-11-30 14:09:36
电动机轴承温度过高怎么办?

电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。
时间:2020-02-12 14:04:25
电动机温度的二种测量方法

有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法与温度计数,手感法是用手触摸电动机规定部位,根据手感热度的强弱来估计电动机温度大小,温度计法是用温度计直接测定电动机的温升。
时间:2020-02-07 10:41:10
电机各部位温度限值多少

电机不同部位的温度以多少为限,才能保证电机的正常运行,比如电机外壳的温度多少为好,电机的轴承处的温度限值为多少,这些都是需要了解的。
时间:2019-12-26 16:44:26