电动机保护的常见措施有哪些?(问题)
来源:电工天下时间:2017-08-10 14:35:19 作者:老电工手机版>>
【电动机保护的常见措施】
电动机一般应装设那些保护,针对电动机的保护方式,主要有电流速断保护、正序过流保护、负序过流保护、过热保护、过负荷保护等。
电动机的主要保护方式:
1、电流速断保护2、正序过流保护3、负序过流保护4、过热保护5、过负荷保护6、断相保护7、欠压保护8、接地保护9、长启动保护10、堵转保护11、特大型电动机(2000KW及以上)需加装差动保护。
一、电动机电流速断保护的整定计算
保护装置的动作电流:
异步电动机:应躲过电动机的起动电流。
同步电动机:应躲过电动机的起动电流或外部短路时电动机的输出电流。
保护装置的灵敏系数:按最小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护安装处的短路电流效验。
二、电动机过电流及过负荷保护
在电动机启动时,过电流保护及过负荷保护自动退出,启动结束后自动投入。
1、电动机过负荷保护
过负荷保护的动作电流,应按躲过电动机的额定电流来整定。即:
Idz1=(1.05~1.1)IN
Idz1-电动机过负荷保护的整定值。
IN-电动机的额定电流,TA二次值。
动作延时取6~9s,发信号。
2、电动机过流保护
厂用重要电动机的过电流保护,应按躲过高压厂用系统故障被切除、备用电源投入之后电动机的最大过电流倍数来整定。即:Idzh=Krel×Ih
Krel-可靠系数,取1.2。
Ih-电动机运行中的最大电流,取IN/0.8=1.25IN,得:Idzh=1.25×1.2IN=1.44IN(TA二次值)。
实际取Idzh=1.5IN,动作延时取0.5S,动作后作用于跳闸。若在电动机启动时该保护不能退出,则动作时间不应小于2s。
相关文章
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
带热继电器保护的电动机控制电气原理图
如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号
电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
振动电机烧毁的常见原因与预防措施
有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
电机振动的常见原因,电机振动的减振措施及处理方法
有关电机的常见故障问题,电机振动分为多种情况,比如电机机座振动、转子不平衡产生的振动以及电机轴承引起的振动,那么电机振动的常见原因,如何处理电机振动的问题,一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:21:00
引起振动电机烧毁的六大原因,附有效预防措施
在振动筛的使用过程中,振动电机烧毁是很常见的故障问题,引起振动电机烧毁的原因是什么,是安装问题,还是地脚螺栓出现松动的原因,以下总结了引起振动电机烧毁的原因及预防措施,供大家参考。
时间:2021-11-21 06:18:16
- 上一篇:交流同步电动机的分类与结构原理
- 下一篇:电动机的五项维护内容