三相异步电动机端盖怎么拆装?
来源:电工天下时间:2019-10-28 14:46:05 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机端盖的拆卸与安装步骤,介绍了三相异步电动机端盖的整个拆装过程,以及装盖时的几点注意事项。
三相异步电动机端盖拆卸安装方法
先把轴承外盖螺栓松下,拆下轴承外盖。为便于装配时复位,应在端盖与机座接缝处的任一位置做好标记后,松开端盖的紧固螺栓,随后用手锤均匀敲打端盖四周(敲打时要衬以垫木),把端盖取下。
较大型电动机端盖较重,应先把端盖用起重设备吊住,以免端盖卸下时跌碎或碰坏绕组。
对于小型电动机,可先把轴伸端的轴承外盖卸下,再松开后端盖的紧固螺栓(如风扇叶是装在轴伸端,则须先把后端盖的轴承外盖取下),然后用木锤敲打轴伸端,就可以把转子和后端盖一起取下。
安装三相异步电动机前端盖前,再次对端盖进行检查,定子止口应清洁无灰垢毛刺等,转子止口也应清洁无灰垢、毛刺,否则应进行清理,清理彻底后,将前端盖对准机座的标记,用木锤均匀敲击端盖四周,使端盖进入止口,然后拧上端盖的紧固螺栓。最后按对角线上下、左右均匀地拧紧前、后端盖的螺栓,在拧紧螺栓的过程中,应边拧边转动转子,避免转子不同心或卡住。三相异步电动机端盖拆卸安装方法。
接下来是装前轴承内、外盖,先在轴承外盖孔插入一根螺栓,一手顶住螺栓,另一只手缓慢转动转子,轴承内盖也随之转动,用手感来对齐轴承内外盖的螺孔,将螺栓拧入轴承内盖的螺孔,再将另两根螺栓逐步拧紧。
安装三相异步电动机后端盖前,再次对端盖进行检查,应清洁、无灰垢毛刺等。
将电动机的后端盖套在转轴的后轴承上,并保持轴与端盖相互垂直,用清洁的木锤或紫铜棒轻轻均匀敲打端盖的四周,轴承进入端盖的轴承室内,然后对角线均匀地拧紧轴承内、外盖的螺栓,螺栓要对称逐步拧紧。
端盖装好后,装加好润滑剂的外轴承小盖,装复并拧紧螺钉。
对绕线式电动机应将电刷取下,装配好前后端盖后再装电刷。
装盖时注意不得碰坏线圈或损坏其他设备,端止口应紧拢到位,轴承小盖应紧固到位。盘车时,转子转动应灵活自如。
相关文章
直流电机调速器的安装注意事项
在安装直流电机调速器时,常见的注意事项参考如下:1、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,以免造成反转。2、在主电枢电路输出端,+极接直流电机主电枢正极,-极接主电枢负极。
时间:2022-04-29 22:41:45
电动机安装注意事项及校正方法
在安装电动机时注意安装位置的选择,以干燥、灰尘少及通风处为好,还要考虑日后操作和维修方便,另外电动机安装位置的校正方法,也是必须要掌握的,下面具体来看下。
时间:2022-03-13 08:22:42
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议
有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
安装防爆导电滑环的注意事项
防爆导电滑环是一种有特殊属性的导电滑环,主要用于解决高危环境中机电系统的旋转传输绞线问题,其外观、安装方式与普通导电滑环相似,但因其防爆的特殊属性,在安装防爆导电滑环时要注意如下事项。
时间:2022-03-02 19:44:59
电机安装前是否要试下反正转
电机安装前是否要试下反正转,转向错误对设备不造成损坏:有的机械无论正转或反转都不会对设备造成损坏,最大的可能是试车时不能正常工作,倒一下线就能解决,这类设备无需事先对电机进行试正反转。
时间:2022-01-01 08:02:32
外置旁路软启动器必须安装接触器吗?
软启动器分为内置旁路软启动器、外置旁路软启动器与在线式软启动器等几种类型,以下介绍下外置旁路软启动器为什么一定要装接触器,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2021-12-30 06:19:33
电动机拆卸步骤小结
有关电动机的维修知识,当电动机出现故障问题时,需要先将电动机进行拆卸,然后针对具体故障原因进行维修,以下是电动机拆卸的详细步骤,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:11:33
怎么拆卸直流电动机?
怎么拆卸直流电动机?在拆卸中小型直流电动机时,需要按如下要求和步骤进行:1、拆卸前,使用仪表进行检査测试,査明绕组对地绝缘情况,绕组间有无短路、断线和其他故障等。
时间:2021-11-11 06:22:40
- 上一篇:三相异步电动机通电不启动怎么办?
- 下一篇:低压直流串励电动机的日常维护要求(措施)