电动机噪声异常怎么办?常见原因盘点(2)
来源:电工天下时间:2020-02-15 12:01:00 作者:老电工手机版>>
电动机噪声异常怎么办?常见原因盘点(第2页)
1.2 机械噪声
若电机发出低频的“嗡嗡”声,一般原因如下:
a)内盖安装时偏,电机轴磨擦内盖,这时的声音是连续的,处理时可将内盖调换角度重新上紧。
b) 若在启动或停机进出现断续的“嗡嗡”声,可以考虑是跑套,因为转速低时滚动摩擦力相对大一些,轴承的滚珠在内、外环滚道中转动时带动外环或内环旋转的力相对大,如轴承室尺寸偏大,或轴颈尺寸偏小,外环或内环就可能转动,就会产生断续的摩擦声.这时往往会伴随断续的振动.若发生高频响声,可能是甩油环或挡水环松动。
1.3 振动噪声
电机振动时会产生明显的噪声,尤其是共振,处理这种问题只有处理好振动问题。
1.4 电磁噪声
电磁噪声是持续的断开电源立即消失的噪声,和设计制造均有关系,设计时槽配合选择不当、制造时定子冲片片间压力不当、真空浸漆不到位等等,都可能产生电磁噪声.处理时若重新浸漆没有明显改善就几乎没有办法了。
二、电动机声音异常或振动大的原因
电动机有异常噪音或振动过大现象,以下是常见原因及处理方法。
1、电动机机械摩擦,包括定、转子相擦,应检查转动部分与静止部分间隙,找出相擦的原因然后进行校正。
2、电动机有可能单相运行。应先断电,再合闸,如不能起动且声音异常则可能有一相断电,应检查电源接线并加以修复。
3、电动机轴承缺油或损坏。应对轴承进行清洗加油,若轴承损坏,应更换新轴承。
4、电动机接线错误,应检查接线情况,并进行更正。
5、电动机转子绕组断路,应查找断路处,加以修复。
6、电动机轴弯曲,应进行校直或更换转轴。
7、转子或皮带盘不平衡,断电后校平衡。
8、电动机联轴器连接松动,应查找松动处,把螺栓拧紧。
9、安装基础不平或有缺陷,应检查基础和底板的固定情况,并加以修正。
10、直接连接中心未对正,应重新找中心,再进行连接。
相关文章
电机发生振动的三种常见原因
在电机的运行过程中导致电机出现振动的原因不止一种,一是电磁原因,二是机械原因,三是电机混合的原因,无论是电源、定子或转子故障,还是电机本身的问题,都可能引起电机振动现象。
时间:2022-07-18 05:15:16
处理电机振动的11个步骤
当电机出现振动的故障问题时,应该如何进行检修处理,具体需要哪些步骤,以下是处理电机振动的11个步骤,供大家参考。
时间:2021-12-11 07:52:23
电机振动(震动)异常的原因有哪些
有关电机的故障问题,电机噪声起因于振动,因振动频率的不同,会感觉到噪声或振动,那么电机振动(震动)异常的原因有哪些,如何针对电机震动的问题进行检查,下面来了解下。
时间:2021-12-11 07:45:07
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
电机振动的常见原因有哪些
有关电机振动的知识,电机在运行过程中,会由于各种原因引起振动现象,那么电机振动的常见原因有哪些,电机振动的危害有哪些,下面一起来看下。
时间:2021-12-11 07:40:33
振动电机容易烧毁的常见原因有哪些
有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:29:44
步进电机振动的测量测试方法
有关步进电机的知识,步进电机是很常见的电机,在实际生产中应用较多,那么对步进电机振动进行测量与测试,需要注意什么问题,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:28:15
振动电机烧毁的常见原因与预防措施
有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
- 上一篇:电机电气连接故障的查找与诊断方法
- 下一篇:电机的六类常见故障现象及原因