电动机运行有异常噪音怎么办,附常见原因与解决方法
来源:电工天下时间:2020-02-14 15:52:41 作者:老电工手机版>>
在电动机的运行过程中,可能会遇到电动机发出异常噪音的问题,导致不同噪音的原因有多种,解决方法也是不一样的,这里总结了电动机运行时异常噪音的原因与处理方法,一起来看下。
电动机运行中异常噪音的处理方法
1、当定子与转子相擦时,会产生刺耳的“嚓嚓”碰擦声。
原因:轴承有故障引。
解决方法:应检查轴承,损坏者更新。如果轴承未坏。而发现轴承走内圈或外圈,可镶套或更换轴承与端盖。
2、电动机缸相运行,吼声特别大。
解决方法:可断电再合闸,看是否能再正常起动,如果不能起动,则可能有一相熔丝断路。开关及接触器触头一相未接通也会发生缺相运行。
3、轴承严重缺油时,从轴承室能听到“咝咝”声。
解决方法:清洗轴承,加新油。
4、风叶碰壳或有杂物,发出撞击声。
解决方法:校正风叶,清除风叶周围的杂物。
5、笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开时,有时高时低的“嗡嗡”声,转速也变慢,电流增大。
解决方法:检查处理。有些电动机转子和定子的长度配合不好,如定子长度比转子长度长得太多,或端盖轴承孔磨损过大,转子产生轴向窜动,也会产生“嗡嗡”的声音。
6、定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声,转速也下降。
解决方法:应检查纠正。
以上就是电动机运行中发生异常噪音的原因,以及相关的解决方法,希望对大家有所帮助。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:变频后电动机机械特性与转矩补偿法
- 下一篇:电机发生振动及产生噪音的原因





