直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析
来源:电工天下时间:2020-02-08 10:56:37 作者:老电工手机版>>
有关直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析,详细分析了直流电动机转速负反馈调速系统电路中的运算放大器的作用,使所需给定电源电压过高的问题,二是提高闭环控制精度的需要。
直流电动机转速负反馈调速系统的电路原理
直流电动机转速负反馈调速系统电路中的运算放大器的作用:
一、为了解决因反馈信号作用,正常工作为得到足够的触发器控制电压,使所需给定电源电压过高的问题,二是提高闭环控制精度的需要。
电动机M的转速是通过测速发电机TG的电压反映出来的。
测速发电机的电枢电动势为:
其中:——电机电动势常数,仅与电机结构有关;
——动子(电枢)转速/r/min;
——每磁极的气隙磁通/Wb;
由于近似认为不变,测速发电机与电动机同轴连接,是同一个转速。所以测速发电机的电枢电动势反映了电动机的转速。又由于测速发电机即使工作于最高转速时,其电枢电流也不过是数十毫安级,此电流在电枢电阻上引起的压降很小,于是测速发电机电动势与其电枢端电压相差无几。在这个意义上我们认为,测速发电机电枢两端的电压反映了电动机的转速。
上述电枢电压被分压后,得到反馈到系统的输入端与给定电压相比较,其差值作为运放的输入电压。在稳态工作时,假设电动机工作在额定转速,当负载增加时,为增大输出的电磁力矩以平衡增大的负载。电动机M的电流增大,电动机转速下降,测速发电机电枢电压减小,按分压关系成比例减小,由于速度给定电压没有改变,所以增大,它使晶闸管整流电压增加,电动机转速回升到接近原来的额定转速值。其过程可示意为:
同理当负载下降时,转速上升,其调整过程可示意为:
可见,当转速下降,调整的结果使回升到接近原来的值;当转速上升时,调整的结果使下降到接近原来的值。这就形成了速度负反馈闭环系统,被控量也参加了控制作用,控制形成闭环。
相关文章
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
220v调速器怎么正确接线
有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
220v直流电机4根线与调速器怎么接线
220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置
有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06
欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明
有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:36:51
西门子直流调速器电位器的接线方法
西门子直流调速器电位器怎么进行接线,具体步骤如下:红蓝白,三根档位线,剩下的三根是二根连接在一起的,可以用万用表测量一下,一根接电容,一根接电源。
时间:2022-04-30 21:24:23
12v微型直流电机调速的控制方法详解
12v微型电机应用广泛,调速控制方法非常多,以下是介绍一种简单脉冲调速方法,电路图如下所示,12v微型直流电机调速的控制方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-30 21:22:27
直流调速器电位器三根线的接线方法
在直流调速器中电位器三根线怎么接线,具体接线方法如下:①、②为调节器电源 220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(避免停电又来电时瞬间电压把调节器击坏)。
时间:2022-04-30 21:21:02
- 上一篇:电机维修师傅教你看电动机温度异常
- 下一篇:直流电动机转速负反馈控制系统两大特点