两地控制线路图:

本着从左到右、先主回路后控制回路的原则,先从主回路开始。
主回路
首先从上之下是三相交流电输送到QF(即操作开关,线路上画×表示此操作开关带有漏电检测功能)。然后输送到KM(即接触器控制线圈,中间虚线表示三个开关时连动的,即同时断开、同时合并)再经过FR(即热继电器)最后输送到三相异步电动机里。上图花的PE是接地,不过我们上课时好像大家都木有给电动机接地。
当合上操作开关QF后,电动机能转不?很显然是不能的。因为由于KM的控制,此时线路是断开的。送电后电动机不能转。这时就需要辅助电路来控制KM使其闭合,三项电形成回路使电动机转起来。
控制回路
所谓两地控制就是在两个不同的地方可以控制电动机的关与停,所以一共有四个按钮分别,两个控制开、两个控制关。两个FU是熔断器,用来保护控制电路。KH是热继电器(和主回路上的那个是一个元件)KM是交流接触器(主回路何带开关的KM与它是一个元件),4个SB(按钮)和一个EL(即指示灯,又叫氖泡,因此无法测量好坏)。元件说完了。
控制原理和接线注意事项
原理:合上隔离开关(上图没有,我今天晚上的实操机柜上在操作开关QF之前还有这个)然后合上控制开关,电流从FU1到KH然后流到KM(交流接触器)然后流到启动开关SB3,(不通)到SB4(不通)KM控制的自锁开关也不通。当按下SB3或是SB4后电流流通到SB2再到SB1再到FU2最后回到W相,形成回路,有电流通过。
在这时KM(交流接触器)吸合控制回路的KM型成自锁(防止松开SB3或4后开路)同时主回路KM吸合三相电导通进过,进入电动机形成回路。电动机开始工作。当按下SB1或者SB2后,控制回路开路,交流接触器断电,KM失去自锁。主回路KM失去吸合力,电动机停止转动。全过程中,只要QF合上,EL(灯泡)就会亮。
接线:电工接线有个原则,即先串联后并联。不然很容易把自己弄糊涂,因为电线实在是太多了,看着就像一团乱麻。
主回路很简单,一路直接到电动机。复杂的是控制回路,先接完串联电路,把SB4和自锁KM留到最后接。接线的过程严格按照有进必有出的原则完成串联电路的接线工作。
然后,在SB3接线端子上并联接上SB4(如果SB3是第一个启按钮,那么端子编号为1QA1和1QA2对应如果SB4是第二个启动按钮那么将1QA1和2QA1链接起来,将1QA2和2QA2链接起来)和KM(即接触器线圈的两个引线)
以上接线过程容易弄混淆的是这4个灯以及KM的接线方式。一般出现这种情况都是对SB这种复合按钮的工作方式没弄清楚导致的。
最后检查:先将FU拿掉一个以隔离主回路与控制回路。再将指针万用表达到100、数字万用表欧姆档2K,分别放于EL(灯泡)的两侧,分别按下启动按钮后度数为KM(交流接触器)线圈的电阻值,我学校的KM线圈是1.7KΩ。
然后,按下交流接触器的测试按钮也会测得阻值1.7KΩ左右(1.5~1.9之间均为正常)。如果电阻相差不大则说明这个控制回路基本没问题。上上FU、先合上隔离开关(即俗称的刀片开关、刀闸)然后合上操作开关,按SB3或SB4启动,按SB1或SB2停止。
关电时,先拉下操作开关QF,然后再拉下隔离开关。
相关文章电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图

有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解

在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11
- 上一篇:异步电动机启动大电流的不良后果
- 下一篇:绕线式异步电动机晶闸管串级调速的原理图说明