如何选择电机功率?电动机功率选择案例
来源:电工天下时间:2016-05-11 20:46:59 作者:老电工手机版>>
选择电机功率的方法
电机功率 = 扭矩×电机输入转数×使用效率/9549
功率计算公式是 P=Tnη/9549
选择电机时,先确定你要的电机的转速,然后再根据上面的公式。
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
n 是额定转速 n 单位是转每分 (r/min) 额定转数一般4p的电机为1440转,2p的电机为2900转,6p的电机为960转。
η是电机效率 一般取 0.8
我这边有台设备想验证一下电机型号是否匹配?
电机提升负载300kg重物,配重100kg(减轻负载),滚珠丝杆直径50mm,导程10mm,移动速度为2.8米每分钟。
师傅帮我选的电机型号是减速电机,1400转每分钟、减速比1:6(1400/6),功率1.5kw(师傅都没看就让我选这个,现想验证一下,但不知道算的对不对,请高手指点。
附1,怎样正确选择电动机的功率?
电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
选择时应注意以下两点: 电工技术之家
1、如果电动机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
2、如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利,而且还会造成电能浪费。
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
(1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw),可按下式计算所需电动机的功率P(kw):
P=P1/n1n2式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率,即传动效率。 电工:www.dgjs123.com
按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38