三相异步电动机线圈烧毁怎么办?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-04 06:19:51

有关三相异步电动机线圈烧毁的原因与处理方法,三相异步电动机拆除烧毁的线圈,更换新绕的线圈,并进行浸绝缘漆增强绝缘处理,更换新轴承的方法。

三相异步电动机线圈烧毁

三相异步电动机拆除烧毁的线圈,更换新绕的线圈,并进行浸绝缘漆增强绝缘处理的一种方法。

在拆除三相异步电动机烧毁的绕组时,必须量准线径,数准每匝根数、跨距,记清接线方式,清理槽中的杂物。

用相同参数的绕圈,按规定的要求逐一下线,进行工艺整形,使露出的三相异步电动机定子两端的圈头相等。

形体服贴后,穿入压线板,把每匝线圈的头尾按顺序并入主接线,分相入接线端子,再将三相异步电动机沿轴向垂直放置,进烘干室或其它安全热源,用100℃左右进行预加热,以利绝缘漆的渗透。两端分别浸好漆后,再烘干(85~110℃)4h即可。最后装上转子、端盖,试转0.5h,待用。

浸漆运行后,出现接地、短路等故障时,采用整体更换线圈排除故障。修复未浸漆前,检查出电流失衡,功率减少等故障时,采用局部更换线圈排除故障。

三相异步电动机轴承内外圈套、滚动体损失严重时,需要更换新轴承。
 
1、轴承磨损时,有些可采用焊车的方法修复。

如在轴承跑内外圈时,用电焊对轴颈和端盖内孔进行堆焊,然后用车床加工成所需尺寸。

焊前预热轴和端盖内孔(150~250℃) 预热。轴一般选用J507Fe焊条,端盖内孔用普通铸铁焊条。焊接结束时,立即深埋于干石灰粉中缓慢冷却,控制急冷脆性现象。

用电焊车削修理时,须注意:①同心度校正值不大于0.015mm,防止偏心时高速运转噪声增大、振动发热,使电机使用寿命缩短;

②电机轴径<40mm时,宜采用6~8等份线条状堆焊的方式>40mm的轴径宜采用满堆焊的方式。

这是轴在输出功率时传力大小所决定的。不管是哪种堆焊方式,均要注意采用断续式运条,对称性焊接,以防局部焊接应力过大和受温过高,造成轴的同心度变化加大。

③车床加工时,11kW以下电机轴的车削粗糙度控制3.2左右,11kW电机轴和端盖孔车削后,最好再用磨床精加工,以保证质量。

2、当出现转子与轴分离时,先用耐高温的502粘接剂对复位的三相异步电动机转子与轴之间隙进行注灌,被注灌件要垂直放置,动作要迅速。

两端注灌后,再用40%的盐水复浇灌,放置几天后,便可装配使用。

    相关文章
    • 高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。

      时间:2020-02-12 14:11:23

    • 三相异步电动机绕组局部烧毁怎么办?

      三相异步电动机绕组局部烧毁怎么办?

      三相异步电动机绕组局部烧毁的问题,三相异步电动机局部绕组烧毁的原因及处理措施,电机本身密封不良,轴承损坏,轴弯曲等,绕组端部较长或局部受到损伤等,导致电动机绕组局部烧毁。

      时间:2020-02-12 14:07:46

    • 低压电机绕组线圈如何嵌线?电机线圈绕组的方法步骤

      低压电机绕组线圈如何嵌线?电机线圈绕组的方法步骤

      有关低压电机绕组线圈嵌线的方法,包括下线前的准备工作,下线过程,连接绕组端线,连接线焊接等操作,电机引线截面积的选择要点等,一起来了解下。

      时间:2020-02-05 14:56:24

    • 预防高压电动机轴承烧毁的措施

      预防高压电动机轴承烧毁的措施

      有关预防高压电动机轴承烧毁的措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查分析,总结了电动机轴承烧毁的原因,以及高压电动机烧毁的预防措施。

      时间:2020-01-14 09:24:31

    • 220V电机改为200V供电的方法,记住同时改线圈与线径

      220V电机改为200V供电的方法,记住同时改线圈与线径

      一台220V供电的电动怎么改为200V供电,通过减少线圈数,增大线径数,是否可以达到要求,电机的电压从220V降到200V后,对电机会有哪些影响,一起来看下。

      时间:2020-01-04 09:04:00

    • 电动机缺相烧毁的检修方法

      电动机缺相烧毁的检修方法

      电动机缺相烧毁的检修方法,电动机断相烧毁的故障原因,由于电源熔断器熔体熔断导致断相运行烧毁,故障原因分析与排除方法。

      时间:2019-12-26 15:50:06

    • 电机缺相运行的问题,电机缺相烧毁电机的故障

      电机缺相运行的问题,电机缺相烧毁电机的故障

      有关电机缺相运行导致电机烧毁的问题,当电机出现缺相时,电机会在短时间内发热,如果不及时采取措施,就会烧毁电机,这是生产中电机烧毁的主要原因。

      时间:2019-12-26 15:47:48

    • 电动机轴承损坏引起绕组烧毁的原因有哪些

      电动机轴承损坏引起绕组烧毁的原因有哪些

      电动机轴承损坏导致绕组烧毁的原因,烧毁槽绝缘、匝间绝缘,从面造成绕组匝间短路或对地“放炮”等,轴承装配不当、轴承腔内未清洗干净或所加油脂不干净等均会造成绕组烧毁。

      时间:2019-12-12 09:24:41

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有