>首页 > 电工基础 > 电动机>电动机轴承过热怎么办,电动机轴承过热有哪些原因 正文

电动机轴承过热怎么办,电动机轴承过热有哪些原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-04 06:06:58

有关电动机轴承过热的原因,包括 轴承损坏,润滑油过多、过少或油质不良,轴承与端盖配合过松走外圆或过紧,联轴器装得不好导致电机与设备不同心等造成的轴承过热。

一、电动机轴承过热的原因

1、轴承损坏,更换新轴承;

2、润滑油过多、过少或油质不良,更换新润滑油;

3、轴承与轴配合过松走内圆或过紧,修补轴承台;

4、轴承与端盖配合过松走外圆或过紧,更换端盖;

5、皮带过紧,调节皮带至合适;

6、联轴器装得不好导致电机与设备不同心,重新调节同心度。

二、电机轴承过热故障排除方法

1.故障原因

①滑脂过多或过少;②油质不好含有杂质;③轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);④轴承内孔偏心,与轴相擦;⑤电动机端盖或轴承盖未装平;⑥电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;⑦轴承间隙过大或过小;⑧电动机轴弯曲。

2.故障排除

①按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);②更换清洁的润滑滑脂;③过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;④修理轴承盖,消除擦点;⑤重新装配;⑥重新校正,调整皮带张力;⑦更换新轴承;⑧校正电机轴或更换转子。

三、电动机轴承过热可能原因

可能原因有:(1)轴承损坏;(2)轴承油脂过多或过少,型号选用不当或质量不好;(3)轴承内圈与轴配合过松或过紧;(4)轴承外圈与端盖 (或轴承套)的配合过松或过紧;(5)端盖或轴承盖的两侧与轴承两侧面装配不平衡。

四、电机轴承过热处理方法

轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。 

电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。

电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。

电机轴承过热的原因及处理方法

1、滚动轴承安装不正确、配合公差太紧或太松。 

解决方法:滚动轴承的工作性能不仅取决于轴承本身的制造精度,还和与它配合的轴和孔的尺寸精度、形位公差和表面粗糙度、选用的配合以及安装正确与否有关。

一般卧式电机中,装配良好的滚动轴承只承受径向应力,但如果轴承内圈与轴的配合过紧,或轴承外圈与端盖的配合过紧,即公盈过大时,则装配后会使轴承间隙变得过小,有时甚至接近于零。

这样转动就不灵活,运行中就会发热。如果轴承内圈与轴的配合过松,或轴承外圈与端盖配合过松,则轴承内圈与轴,或轴承外圈与端盖,就会发生相对转动,产生摩擦发热,造成轴承的过热。

通常,标准中将作为基准零件的轴承内圈内径公差带移至零线下方,这对同一个轴的公差带与轴承内圈形成的配合,要比它与一般基准孔形成的配合要紧得多。 

2、润滑脂选得不合适或使用维护不当,润滑脂质量不好或已经变质,或混入了灰尘杂质等都可造成轴承发热。

解决方法:润滑脂加得过多或过少也会造成轴承发热,因为润滑脂过多时,轴承旋转部分和脂之间会产生很大的摩擦,而润滑脂加得过少时,则可能出现干摩擦而发热。

因此,必须调整润滑脂用量,使其约为轴承室空间体积的1/2-2/3。对不合适的或变质的润滑脂应清洗干净,换上合适的洁净的润滑脂。 

3、电机外轴承盖与滚动轴承外圆之间的轴向间隙太小。

解决方法:大型和中型电机 一般在非轴伸端采用球轴承。轴伸端采用滚子轴承,这样,当转子受热膨胀时,可以自由伸长。

而小型电机由于两端均采用球轴承,其外轴承盖与轴承外圈间应有一适当间隙,否则,轴承就可能因受轴向过大的热伸长而发热。

当出现这种现象时,应将前或后侧轴承盖车去一点,或者是在轴承盖与端盖之间加垫一薄纸垫,使一端外轴承盖与轴承外圈之间形成一足够的间隙。 

4、电机两侧端盖或轴承盖未装好。

解决方法:如果电机两侧端盖或轴承盖装得不平行或止口没有靠严,则会使滚珠偏出轨道旋转而发热。必须重新将两侧端盖或轴承盖止口装平,并用螺栓均匀旋转紧固定。 

5、滚珠、滚柱、内外圈、滚珠架严重磨损或金属剥落。

解决方法:此时应更新轴承。 

6、与负载机械的连接不良。主要原因是:联轴器装配不良,皮带拉力过大,与负载机械的轴心不一致辞,带轮直径过小,带轮离轴承太远,所受的轴向或径向负载过大等。

解决方法:纠正不正确的连接,避免轴承承受不正常的作用力。 

7、轴发生了弯曲。

解决方法:这时轴承受力不再是纯径向力,故而引起轴承发热。应设法将弯曲的轴校直或更换新轴。

电动机轴承过热如何保护?

可以考虑在轴承附近埋设测温元件,然后通过控制电路对轴承进行保护。下载一般电动机都是在电机内部有测温元件(比如说热敏电阻之类),然后从里面出来2根线接到专用的保护器上,保护器送去一个恒定的24V电压,当电机轴承过热超过保护器设定值时就动作跳闸,起到保护作用,目前国家大多数电机生产厂商都是用这种保护方法。

以上就是电动机轴承过热的原因与处理方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

    电动机轴承过热怎么办,电动机轴承过热有哪些原因相关的文章
    • 电动机本身过热的五种原因

      电动机本身过热的五种原因

      在电动机的运行过程中,会出现过热的问题,有些过热是电动机本身的结构造成的,比如电动机绕组断路、电动机绕组短路、电动机接法错误等,一起来了解下。

      时间:2020-02-17 11:09:57

    • 电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常问题的处理方法,电动机轴承声音异常,油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有深沟柱损伤,将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。

      时间:2020-02-15 12:02:29

    • 高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。

      时间:2020-02-12 14:11:23

    • 电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。

      时间:2020-02-12 14:04:25

    • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

      时间:2020-01-30 19:11:04

    • 电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      有关电动机轴承的加油步骤,包括清洗轴承,将轴承浸在汽油中进行刷洗钢珠,电动机轴承加油时的注意事项,电动机轴承上加油时,要把油加到能平平地封住钢珠等。

      时间:2020-01-16 09:48:35

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有