多点异地电动机控制电路的结构图解
来源:电工天下时间:2019-12-04 21:28:51 作者:老电工手机版>>
有关多点异地电动机控制电路的结构,多点控制电动机电路,它由刀开关Q、熔断器FUl、FU2、起动按钮Sl、S3、S5等组成,主回路与控制回路的组成。
多点异地电动机的控制电路
多点控制电动机电路,它由刀开关Q、熔断器FUl、FU2、起动按钮Sl、S3、S5、停止按钮S2、叫、S6、交流接触器KM和热继电器KR组成,如图4-115。
电动机电气控制电路图
电动忧M的主回路由Q、FUl、KM的常开触头KMl和KR的热元件组成;控制回路由FU2、Sl-S6、KM的线圈、KM的常开辅助触头KM2和KR的常闭触头组成。
电路安装时,将S1和S2、S3和S4,S5和S6分别安装在3个控制地点。在第1个控制地点按一下Sl,KM即通电吸合,其常开触头接通,M起动运转;再按一下S2,KM释放,M停止运行。
同理,在第2个控制地点按动S2或在第3个控制地点按动S5,均会使KM吸合,M起动运转;按动S4或S6,同样会使KM释放,M停止转动。这样就实现了电动机的3地控制。
要想增加新的控制地点,只要并接常开控制按钮和串接常闭控制按钮即可。
元器件选择:
S1-S6均选用LAl8-LA20系列的撒压式按钮。Q、FUl、KM和KR应根据M的实际功率合理选用。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合
有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:三相异步电动机的制动控制方式与控制线路图
- 下一篇:鼠笼异步电机参数无转子电流的原因