过载保护器的工作原理与主要参数
来源:电工天下时间:2019-12-04 21:26:36 作者:老电工手机版>>
有关过载保护器的工作原理与参数,过载由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,过载保护器的参数,包括电流整定、定时限、反时限、瞬动倍数等。
过载保护器的工作原理
一、过载保护器的原理
工作原理框图,过载由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,将该信号及所有控制信号输入微处理器,微处理器对各种信号不断地采集、计算和存储,并与相应的条件进行比较,然后输出结果。
二、过载保护器的主要参数
电流整定:电流整定应整定在负载满载时的电流值上,或根据负载额定电流整定。具体使用时,电流整定值以稍大于额定电流值为宜。电流整定最大值为CT 一次电流值,最小为CT 一次电流值的十分之一。
过流时间(反时限为脱扣级别)
定时限:负载电流超过电流整定值起至脱扣所需的时间。可调范围为OFF,0.2~30S。反时限:实际电流5倍于电流整定值所对应的脱扣时间为脱扣级别。可调范围为1~4。
瞬动倍数:实际电流与电流整定值的比值。可调范围为OFF,2~9倍。
启动时间:电动机或其他感性负载自通电至电流回落到额定电流所需的时间。可调范围为OFF,1~200S。
缺相时间:三相电网缺相至过载保护器脱扣所需的时间。当任一相电流在最小电流整定值的六分之一以下时,可视为缺相。可调范围为OFF,2~4S。
相失衡时间:三相电网相失衡至过载保护器脱扣所需的时间。最大相的电流是最小相电流的2倍或2倍以上时可视为相失衡。可调范围为OFF,4~8S。
错相标志:三相电网相序错误,过载保护器在0.2秒内脱扣。三相电源相序与原相序相反视为错相。 来自:电工技术之家
CT比值:CT比值是电流互感器一次电流和二次电流之比,同时CT比值规定过载保护器的测量范围。
电流规格为“05”的过载保护器CT比值有:“5”、“100”、“300”、“600”、“1000”、“3000”共6种设定。电流规格为“10”和“50”的过载保护器的CT比值不能设置。
CT比值和过载保护器电流整定值的关系:
电流整定值的下限值=CT一次电流值/10
电流整定值的上限值=CT一次电流值
相关文章
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
带热继电器保护的电动机控制电气原理图
如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号
电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思
有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解
有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择
有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
- 上一篇:三相电动机保护器件经验速算法的几种情况
- 下一篇:电动机空载特性试验目的与试验方法