三相电动机功率的计算公式与方法
来源:电工天下时间:2019-11-13 09:09:45 作者:老电工手机版>>
三相电动机功率的计算公式与方法,额定电流通常是功率的2.1倍,以1KW电机为例,380V三相电机电流的估计值是多少,三相电动机的功率计算公式,计算导线的最大电流。
三相电动机功率的计算公式
额定电流通常是功率的2.1倍
以1KW电机为例:I=P/根号3XUXcosφ=1000/1.732X380X0.75≈2(A)(电机的功率因数在0.7~0.8)
因此,380V三相电机电流的估计值:2A/KW
三相电动机的功率计算公式:
P=1.732*U*I*cosΦ
一个三相电机的功率是1500瓦,怎样计算导线的最大电流?
问题分析:
(1)电机的功率是1500瓦,它指电动机由电能转换成机械能的机械能输出功率为1.5kW.
(2)这里电动机的电能转换成机械能有一个效率(叫电机效率μ),故电动机的电能有功功率P为1.5kW/μ.
(3)电动机是电感性负载,它包含了有功功率P(1.5kW/μ)和无功功率Q两部分.
(4)导线流过的电流I,是由电源向电动机提供的视在功率S所产生。 来自:电工技术之家
(5)电动机:有功功率P与视在功率S的比值称为功率因数cosφ.即cosφ=P/S.
所以,三相电源的线电压为U,线电流为I,则有:
S=1.732*UI, I=S/(1.732U), S=P/cosφ, P=1500W/μ,
故导线的最大电流 I=1500W/(1.732U*cosφ*μ) (单位:A)
注:一般三相电源的线电压U=380V,cosφ和μ电动机有标明。
线电压U=380V,cosφ和μ就是1500W以外的其他条件。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
潜水泵怎么计算扬程功率?
问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
异步电机转差率的计算公式
异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电机启动多大功率需要装软启动器?
1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
- 上一篇:三相异步电动机烧毁怎么办?
- 下一篇:电动机功率的计算公式与方法