电动机转速与绕组头尾的判断方法
来源:电工天下时间:2016-05-14 11:55:56 作者:老电工手机版>>
电动机转速与绕组头尾的判断方法
在调试现场经常会遇到一台电机没有铭牌,可又非常想知道这台电机的转速,又没有转速表,又不想费力气拆开电机。
可以使用万用表解决此问题。
只要知道电动机极数,就可以知道电动机的大约转速。
判断方法:
1、首先,将电动机的六个头的连接线和短接片都拆开,利用万用表的欧姆挡任意找出一组绕组。
2、再将万用表拨到毫安挡的最小的一档,分别接在这个绕组的两端上。
3、然后,将电动机的转子慢慢地均匀转动一圈,看看万用表的指针左右摆动几次,如果摆动一次,就说明电流正负变化一个周期,就是二极电动机。同样的理由,摆动两次就是四极电动机,三次就是六极电动机。以此类推,就可以利用万用表的毫安挡位,将电动机转动一圈,指针摆动几次这个现象,判断电动机是几极电动机,从而知道电动机的大约转速(即略低于同步转速)。
电动机的同步转速与磁极数的关系,电源频率是50HZ时,二极是3000转/分,四极是1500转/分,六极是1000转/分等等。公式是:N=6000/P(在工频50HZ条件,N是同步转速,P是电机的极数)。
区分交流电机绕组头尾。
可以用万用表先区分6个线头,把相通的两个线头分为一相,6个线头就可以分为三相了,然后再判断绕组的头尾。
具体方法:把万用表的直流毫安档打到最小一档,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线头上。
当开关闭合瞬间,如果表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线头与万用表表笔所接的线头是同名端(均可以认为是头)。
以此类推,便可以测出另外两相的头和尾了。 来自:电工技术之家
可用万用表检查法或者绕组串联检查法;例用绕组串联检查法, 将任意两相绕组串联起来接上灯泡,再在第3相绕组上接220V交流电压【对大中型电机用36v】,如果灯泡亮了,说明这两相绕组头尾正确,如果灯泡不亮,说明这两相错误,可将其中一相的头尾对调再试,确定这两头尾后,可按照此方法再找到第3相的头尾。
利用万用表检查法,假设绕组分别为D1-D2, D3-D4, D5-D6, D1-D2绕组放置一干电池,D1接负极D2接正极,在D2至电池正间接一开关,D5接万用表负极D6接万用表正极,万用表打到毫安档,当接通开关瞬间,如万用表指针摆向大于0的一边,则电池正极接线头与万用表正端所接线头同为头或尾;如指针反向摆动,则电池正极所接线头与万用表负端接的线头同为头或尾。
再将电池和万用表接至另一相的两个线头测试,就可以确定各相的头和尾。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
三角接线电机头尾已乱,怎么确定头尾?
电机的岀线窗口都是上下两个窗口,老式电机只有一个出线窗口,如果一个窗口出线六根线乱了,确实比较麻烦,需要拆开内部接线才能找岀来。现在的电机都为上下两个窗口,操作起来就容易多了。
时间:2022-06-23 08:54:01
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
- 上一篇:电动机绝缘电阻过低或外壳带电怎么办?
- 下一篇:三相异步电动机绕组接错怎么办?