三相异步电动机气隙与对轮的测量与调整方法
来源:电工天下时间:2019-11-23 10:31:13 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机气隙与对轮的测量与调整方法,电动机必须测量空气间隙,测量不合格的气隙需调整轴承座来达到气隙合格,对轮安装前后的安全检查。
三相异步电动机气隙与对轮的测量调整
1、对于外座式滑动轴承,电动机必须测量空气间隙。
2、用塞尺或专用测量工具,分别测量上、下、左、右四点定、转子气隙值,测量气隙时应在定、转子的铁芯间测量;
不得在槽楔上测量,每个测点测三次,每次都需要盘车一个角度后测量,测量值以三次的平均值为该点的测量值。
3、电动机气隙的误差(各点间大小之差与各点的平均值之比)不得大于10%。
4、对测量不合格的气隙需调整轴承座来达到气隙合格。来自:电工天下
5、不具备测气隙条件的电动机应保证其销钉和止口的正位配合。
6、装对轮前应检查对轮、轴颈、键、键槽、孔等应无砸伤变形情况,如有变形凸起处,则须进行处理。
7、对轮检查准备好后,对轴颈应涂油防锈,润滑,然后用烤的方法加热对轮,如有对轮护圈应先套入轴颈上。
8、待对轮加热后,吊正对轮并推入到位或用铜棒敲击至原装位。
9、拧紧止动螺钉。
相关文章
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
单相电机无电容时怎么测量好坏?
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
时间:2022-06-23 09:07:20
万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?
问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?解答:这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。
时间:2022-06-22 15:14:21
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?
问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
180伏直流电机测量好坏的常用方法
以下是测试直流电机好坏的方法:1、用万用表电阻x10档测量电机两端,指针转动到表右边,说明绕组是通的。2、用万用表直流档2.5V或10档,转动电机,万用表指针应向右摆动。
时间:2022-01-18 06:07:37
步进电机振动的测量测试方法
有关步进电机的知识,步进电机是很常见的电机,在实际生产中应用较多,那么对步进电机振动进行测量与测试,需要注意什么问题,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:28:15
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
用万用表测量水泵电机好坏的方法
单位宿舍区有水塔,打了深井,使用深水泵打水,在水塔内设计了浮球上下的运动推动杠杆顶拨转换开关,自动开机打水,自动关机。水泵的漆包线全部使用绝缘塑料管穿着放在水中,不仅可以散热,而且是完全绝缘的,怎么确认水泵电机是否烧坏。
时间:2021-04-19 11:22:15
- 上一篇:诊断三相异步电动机常见故障的常用方法
- 下一篇:电机外壳带电的可能原因