电动机运行中断相保护的技术要求
来源:电工天下时间:2019-11-26 09:56:48 作者:老电工手机版>>
有关电动机运行中断相保护的技术要求,电动机运行方式有空载运行、负载运行、过载运行、断相运行等几种,电动机启动电流是正常运行的3—7倍,电压型电动机断相保护器的作用。
电动机运行中断相保护的要求
电动机运行方式分空载运行、负载运行、过载运行、断相运行。
过载运行虽发生不多,但长时间会使温度升高,缩短电动机使用寿命,应避免。断相运行是最可怕的,它在短时间内能烧毁电动机。
目前常见的电动机断相保护器,多是从电流方面来考虑的,使用时需按功率大小配比或计算调试,用户大多数不会配比、计算与调试,使用多有不便。
另外,与启动、控制设备配套性不强;断相后没有记忆功能,不能明确指清某相断相缺电,不能与闸刀配合使用,使用范围受到限制。 来自:电工技术之家
电动机启动电流是正常运行的3—7倍,保护器会在启动时动作而不能启动,所以必须靠延时去躲开启动电流,实际运行中,会出现电动机启动十几秒后方能投入运行的,有的甚至时间更长,如断相后剩下两相运行,跳闸动作又缓慢,电动机温度急剧上升,缩短电动机使用寿命。
从接线方面看:对Y型连接的电动机,采用电流型、热效应型还能起保护作用,当某相断线则该相无电流,而另两相中有某相电流比额定电流高将使该相保护器动作切断电源,使电动机停止运行,从而实现断相保护。
△型连接中情况就不一样,对于△型连接的电动机在50%额定负载下断相运行,其线电流不一定超过额定值,而某相绕组电流却早已超过额定值,此时若把保护器电流调试到额定值的1.1倍,电动机断相保护器仍不动作,在保护器保护的情况下仍将电动机烧毁,这将达不到断相保护的目的。
因此,对Y型连接的电动机用电流型、热效应型作断相保护还可以,对于△型连接的电动机断相保护就不能采用电流型、热效应型,采用电压型去作断相保护才可靠,所以电压型断相保护对Y型连接、△型连接均起到可靠的断相保护目的。由于以上因素因而电流型、热效应型断相保护器普及率低。
另外,利用热敏元件作断相保护与电流型、热效应型效果一样不佳。
电压型电动机断相保护器,克服了电流型、热效应型在电动机断相保护中的局限性,以数字电路控制动作,准确可靠,断相切断电源后记忆明确,指清某相断相缺电,不分功率大小,通用性配套性强,在Y型、△型连接的电动机中均起到可靠的断相保护作用,并具有过电压、低电压保护功能,适合于三相四线380伏供电条件下的各种规格型号的电动机。
相关文章
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
带热继电器保护的电动机控制电气原理图
如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号
电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思
有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解
有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择
有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
- 上一篇:电动机断相保护的技术措施
- 下一篇:电机外壳接地的规范及要求是什么