电动机配用断路器的选用原则与整定电流的速算口诀
来源:电工天下时间:2019-11-20 10:07:30 作者:老电工手机版>>
有关电动机配用断路器的选用原则与整定电流的速算口诀,380V 245kW及以下电动机多选用塑壳断路器,长延时电流整定值等于电动机额定电流,瞬时整定电流的选用原则。
电动机配用断路器的选用原则
低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。
380V 245kW及以下电动机多选用塑壳断路器。
断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
1、电动机保护用断路器选用原则
1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
2) 瞬时整定电流:
对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。
2、断路器脱扣器整定电流的速算口诀
口诀:
“电动机瞬动,千瓦20倍”
“热脱扣器,按额定值”
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。
对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
相关文章
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器
22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
软启动器工作原理接线图,软启动器的选用要求
有关软启动器的知识,在电机中软启动器的应用比较广泛,这里来了解下软启动器的工作原理,软启动器的接线图,以及软启动器的选用要求,供大家参考。
时间:2022-01-07 06:08:32
怎么选购水泵,坚持三大原则选到合适的水泵
在选购水泵时,首先要看下水泵的流量,也就是常说的出水量,一般不要选得过大,避免购买水泵的费用。在实际购买水泵时,最好是按需选用,自吸式水泵流量应尽量选小点的,灌溉农田用的潜水泵,可以适当选择流量大点的。
时间:2020-12-12 17:32:20
如何选择电动机断路器,一般断路器的选用原则
如何选择电动机的断路器,断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,选择一般断路器的选用原则,注意空开的额定电压与额定电流的范围。
时间:2020-02-12 15:24:19
电机综合保护器的选择原则与要求
有关电机综合保护器的选择原则,电机综合保护器的选用条件与要求,包括电机方面、环境条件、电机用途、控制系统等几个方面。
时间:2019-12-27 05:22:23
三相异步电动机如何选择?三相异步电动机选用原则
有关三相异步电动机的选择方法,包括异步电动机功率的选择,种类和型式的选择,电压和转速的选择,根据电动机的类型、功率以及使用地点的电源电压进行选择等。
时间:2019-12-08 10:00:45
三相异步电动机结构及选用维护问题
三相异步电动机结构及选用维护问题,三相异步电动机是由固定不动的定子和饶轴旋转的转子两部分组成,三相异步电动机的选用原则,及日常维护保养的内容。
时间:2019-12-03 09:26:18
- 上一篇:如何选用电动机配用熔断器?
- 下一篇:电动机配用交流接触器如何选用?