验电笔进行低压核相的电工口诀

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-13 09:51:37

让用你验电笔来进行低压核相的话,先要掌握正确的操作方法,才能保证测量结果的准确。电工天下小编分享一个验电笔进行低压核相的电工口诀,借助这个电工口诀,可以轻松地得出低压核相的结果。

一、电笔检测低压核相的电工口诀

1、电工口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

验电笔进行低压核相的电工口诀

2、口诀说明

1)切记电工的两脚与地必须绝缘。

我国大部分是380/220VAC供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,那么做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;

2)测试时两笔亮与不亮显示一样,只看一支电笔的结果就可以了。

二、低压验电笔应用口诀

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。

一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧其实有很多。下面电工之家就一起来学习一下“低压验电笔”的巧用方法口诀。

1)判断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

2)判断直流电正负极口诀

电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。

测试时的注意事项:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数,电笔触及不发亮,若亮靠近笔尖端,正极有接地故障,若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。

4)判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地,若是几乎不见亮,金属接地的故障。

说明:

电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;

如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

以上就是用电笔进行低压核相的电工口诀,希望对大家有所帮助。