三相时控开关接线图的多种接线方式
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-11-12 15:27:36
提到三相时控开关的接线图,常见的接线方式有直接控制方式的接线、单相扩容方式的接线、三相工作方式的接线,这里分享一个三相时控开关接线图。
三相时控开关的接线图
1、直接控制方式的接线
被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。接线方法如图1所示。
2、单相扩容方式的接线
被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),则需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2所示。
3、三相工作方式的接线
被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器。接线图3所示,控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。接线图4所示,控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。
1、按“时钟”键,查看液晶显示屏所显示的时钟时间是否与当前时间一样(出厂时已校好如需重新校准,只需按住“时钟”键不放的同时,再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键);
2、按一下“定时”键,液晶显示屏左下出现“1ON” 字样,(表示第一次开启时间)。再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入需开启时间;
3、再按一下“定时”键,液晶显示左下出现“1OFF”字样(表示第一次关闭时间)。(电工天下 www.dgjs123.com)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所需关闭时间;
4、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2ON、2OFF.......6ON、6OFF),参考步骤2、3设置以后各次的开关时间。如果每天只开、关一次,则必须按“取消/恢复”键,将它们后面的时间消除,使液晶上显示出“--:--”图样;
5、定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏上显示当前时间;
6、电源接上时,面板上红灯亮表示电路有电,绿灯亮表示开关接通;
7、按“定时”键,再按“星期”键,可设定每天相同,每天不同,星期一至星期五相同,星期六至星期日相同的设定;
8、按动“自动/手动”键,可直接开关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将开关调到当时所需要状态(开或关)。然后再将显示屏下方的横短线调到“自动”位置。
相关文章
单开双控开关接线图及原理
有关单开双控开关的接线图,想要达到双控,必须要单刀双掷开关才行,两个单刀单掷开关控制一个灯,想达到双控,只能是全部串联在一起,只能哪里关的,还是哪里开才行。
时间:2020-11-12 15:25:19
三相电机接两相电接线图及连接方式
有关三相电机接两相电的接线图,三相电动机改为两相电动机接线图,电动机单相运行时的连接方式(三相绕组的三角形连接、三相绕组的星形连接),三相电动机改成单相电源供电启动电路等。
时间:2020-11-12 15:15:41
三线接近开关接线图的特点是什么?
分享下三线接近开关的接线图,三线接近开关的特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
时间:2020-11-12 15:15:29
三相异步电动机铭牌接线图的接法详解
有关三相异步电动机铭牌接线图的接法,三相异步电机接线图:三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头,详细介绍了具体的绕组线路接法。
时间:2020-11-12 15:15:27
三相异步电动机正反转控制接线图及功能详解
三相异步电动机正反转控制的接线图,包括正向启动、反向启动、互锁环节(接触器互锁、按钮互锁),电动机的过载保护由热继电器FR完成,并介绍了热继电器的七大功能。
时间:2020-11-11 14:07:19
三相异步电动机绕组的接线图方法详解
有关三相异步电动机绕组的接线图,三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头,分为星级接线法与三角形接线法,三相四线电表接线图,不带电流互感器。
时间:2020-11-11 13:54:54
三相五线制接线图及特点
说到三相五线制接线图,首先要了解什么是三相五线制,在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE)。
时间:2020-11-11 13:54:54
一文看懂浮球开关380线圈交流接触器的接线方法
浮球开关380线圈交流接触器的接法,三根火线分ABC,取A相直接接在A1上,取B相一根接在浮球的常闭点之一,另一常闭点接A2,就是浮球落下之后A1A2能得到AB两相电压。
时间:2020-11-09 11:33:59
- 上一篇:电动机实物接线图(三角形接法)
- 下一篇:急停按钮实物接线图的四种接线方式