有关应急照明灯接线图的三个例子,应急照明灯线路可分为白炽灯应急照明线路、荧光灯应急照明线路、消防应急灯线路,这三种应急照明灯接线线路的特点与工作原理解析。

应急照明灯的三种接线图

一、白炽灯应急照明线路

白炽灯应急照明线路如图1-1-1所示。

当市电电网正常供电时,220V的交流市电电压经电容C1压,再经二极管VD1的半整流和电容C2的滤波后,以约90mA的脉冲电流给电池充电。

与此同时,因为晶体管VT1基极加上正偏压而处于导通状态,使VT2处于截止状态,灯泡EL不亮。

一旦市电电网断电,晶体管VT1由导通变成截止,VT2由截止变成导通,灯泡点亮。

二极管VD2的作用是隔离电池和VT1的基极,保证市电一停,VT1转向截止。市电恢复供电后,VT1导通,EL熄灭,电路复位。

白炽灯应急照明线路1

图1-1-1中的EL为6.3V、0.15A的小灯泡,电池可用4节1号电池,也可用6V蓄电池。

二、荧光灯应急照明线路

荧光灯应急照明线路如图1-1-2所示。

晶体管VT与变压器T的一次绕组构成电感三点式振荡器,将蓄电池的交流电压经变压器的升压作用,在L3上得到较高的交流电压,从而点亮8W荧光灯,作为应急灯使用。

荧光灯应急照明线路

电阻R为晶体管VT的基极偏置电阻,适当调整它可改变逆变输出功率。(来自:电工技术之家 www.dgjs123.com)

制作时,变压器的磁芯可用电视机的行输出变压器的磁芯,L1用Φ0.35mm漆包线绕40圈,L2用Φ0.35mm漆包线绕40圈,L3用Φ0.16mm漆包线绕300圈。晶体管VT选用3DD15A,电阻阻值为1kΩ左右,功率为1/8W。

三、消防应急灯线路

消防应急灯线路

消防应急灯线路如图1-1-3所示。该线路被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内,属于消防专用设备。

消防应急灯线路的工作原理

1、灯光控制电路:由VT3、VT4、VT5、VT7和按钮SB2、SB3构成灯光控制电路。在无市电时,按一下按钮SB2(开),VT5饱和导通,VT5的集电极电流通过R12使VT7维持导通;VD11反向击穿工作在稳压状态;VT5的集电极电压给VT3、VT4提供偏置电压使其导通,EL1、EL2点亮。当按一下按钮SB3(关)时,VT7截止,VT5不具备导通条件,灯熄灭。

当有市电供电时,外接电源经VD9使VD7反向截止.VT5无法导通,按钮SB2和SB3都不能控制灯EL1、EL2的开和关。

停电后二极管饱和导通,构成点灯电路条件,EL1、EL2点亮;来电后VD7负极电位变高又反向截止,VT5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中VD7、VT7通过R6工作在临界状态,按钮SB2、SB3只起到触发作用。

2、电池充电电路:外接电源VT2、VT6、R8、VD10对电池进行恒流充电。当有外接电源供电时,充电电流经R8、VD10向电池充电,且使充电指示灯VL3点亮。

3、电源电路:220V交流电压经变压器变压、整流滤波,由VT1集电极输出4.6V直流电压,主要提供给电路供电源充电,并经R9使VL1发光指示。

4、验电路:当按住试验按钮SB1不放时,VT1截止。VD7负载电位变低而正偏导通,使VD5导通,满足点灯条件,VL1、VL2点亮;松开按钮SB1灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否正常。

5、障显示电路:由VD13、VT8、R17和VD11组成故障显示电路,如果外接电源电压过高使VT8导通,VL2点亮,指示过电压故障。

有了以上的例子,大家便可以掌握应急照明灯的接线方法,应急电源与应急照明灯的接线图等相关知识。

    相关文章
    • 接近开关与光电传感器接线图图解

      接近开关与光电传感器接线图图解

      有关接近开关与光电传感器的接线图,包括传感器DC二线原理图、传感器DC三线接线图、传感器DC四线接线图、传感器交流两线接线图、传感器AC两线串联示意图等。

      时间:2020-12-27 11:07:07

    • 频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      有关频敏变阻器的接线图,三相异步电动机频敏变阻器启动器的接线图,需要的朋友参考下。

      时间:2020-12-27 11:07:04

    • plc接线端子排安装接线图示意图

      plc接线端子排安装接线图示意图

      有关plc接线端子排的安装接线图,接线端子排通常是由多片端子并排安装在导轨上组成的,每片接线端子的两个接口是短接的,将各片端子短接在plc通过端子排与外围设备连接一起。

      时间:2020-12-27 11:07:03

    • IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      分享一个楼宇对讲系统的接线图,IP网络楼宇可视对讲系统(NP系列)接线图,包括远程控制、网络交换机与监控中心等管理设施。

      时间:2020-12-27 11:06:59

    • 旋转编码器接线图实例解析

      旋转编码器接线图实例解析

      有关旋转编码器接线图的例子,包括NPN集电极开路输出、电压输出、PNP集电极开路输出、线性驱动输出等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-12-27 11:06:41

    • 电动机星三角启动接线图与电路图原理

      电动机星三角启动接线图与电路图原理

      电动机星三角启动的接线图与电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,通过Y--△,实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。

      时间:2020-12-27 11:06:37

    • 电气安装接线图的绘制原则及接线图示例

      电气安装接线图的绘制原则及接线图示例

      如何绘制电气安装接线图,电气线路安装接线图的绘制原则有哪些,包括各电器元件均按其在安装底板中的实际位置绘出,元件的所有部件绘在一起,并用点划线框起来等。

      时间:2020-12-27 11:06:34

    • 电力系统的接线图:电气接线图与地理接线图

      电力系统的接线图:电气接线图与地理接线图

      有关电力系统的接线图,一般分为电气接线图与地理接线图二种,电气接线图是用标准的元件符号将主要一次设备按照设计要求连接的电路。

      时间:2020-12-24 06:22:26

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有