压力传感器接线图及压力传感器的使用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-06-17 17:12:13

压力变送器接线图
<a href=/zt/yalichuanganqi/ target=_blank class=infotextkey>压力传感器</a>接线图1

1、二线制压力变送器接线图 
压力<a href=/dgyj/sensor/ target=_blank class=infotextkey>传感器</a>接线图2

2、二线制压力变送器接线图
压力传感器接线图3

3、三线制压力变送器接线图
压力传感器接线图4
卸下变送器接线端的旋盖,可以看到如图所示的接线端子。
压力传感器接线图5

4、四线制压力变送器接线图
若选配了现场显示表头,则接线端子在现场显示器的后端,接线时请先将现场显示器卸下(注意要小心,以免将显示器的连线拉断)即可露出如图 1 所示的接线端子。
其中 为现场显示表头。
压力传感器接线图6

5、调零和调满的使用
压力变送器的安装位置会对变送器的零点输出产生影响,可在变送器安装结束后,对零点输出进行调整,(电工技术之家 www.dgjs123.com)在没有标准压力源的情况下禁止调节满程电位器,否则会严重影响变送器的精度。
压力传感器接线图7

6、压力变送器的安装

压力变送器的压力接口为 M20 X1.5 的不锈钢螺纹
压力传感器接线图8

7、温度超过120°时用冷凝管降温时压力变送器的安装

当被测介质温度超过 120 ℃时,必须采用冷凝引压管,长度在 1.5 米左右为宜,且进行弯曲处理。

并且在变送器接入被测介质时不能马上将被测介质引入变送器,应在冷凝管和变送器之间加装截止阀门,等冷凝管内的介质温度底于 120 ℃时方可打开阀门,将被测介质引入变送器。

否则,由于温度过高,可能会使变送器内的敏感部件在高温下损坏。

    展开全文
    相关文章
    • 互感器与电能表的接线图大全

      互感器与电能表的接线图大全

      有关互感器与电能表的接线图,包括电压互感器V/V接法,电压互感器Y/Y接法,电流互感器不完全星型接法,电流互感器星型接法等多种接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-30 06:50:10

    • 双联电位器接线图与实操图

      双联电位器接线图与实操图

      有关双联电位器的接线图,6个脚叫双联电位器,就是2个单联做在一起,分享了电位器的接法绘图,电位器的接法实操图,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-22 13:57:47

    • 公牛插座插头接线图与注意事项

      公牛插座插头接线图与注意事项

      有关公牛插座插头的接线图,使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座,在实际中有些老式的房屋接线没有按照国际的标准,所以公牛插座在接线前最好用电笔测试下为好。

      时间:2020-05-22 13:50:00

    • 公牛网络插座接法接线图

      公牛网络插座接法接线图

      分享一款公牛网络插座的接线图,有关一段水晶头的采用方法,以及插座端的连接顺序,公牛墙插,一般标有586B和586A两种色标,按586B色标 接线。

      时间:2020-05-22 13:49:00

    • 开关连接三孔插座接线图(火线与零线)

      开关连接三孔插座接线图(火线与零线)

      分享一个开关连接三孔插座的接线图,连接火线与零线,插座与开关,一个开关和一个三孔插座连在一起,使开关控制电灯,插座方便其他电器使用。

      时间:2020-05-22 13:25:21

    • 公牛开关安装接线图及公牛插座接线图

      公牛开关安装接线图,公牛插座接线图

      有关公牛开关的安装接线图,公牛插座接线图,以及公牛开关安装方法(墙面暗装、墙面明装、屏风暗装、地面暗装),以及公牛开关安装注意事项,供大家参考。

      时间:2020-05-22 13:25:19

    • 时间继电器的接线方法接线图与针脚定义

      时间继电器的接线方法接线图与针脚定义

      本文介绍了时间继电器的接线方法,并分享了时间继电器的接线图,以及针脚定义,包括继电器B公共端、继电器B常开触点、继电器B常闭触点等。

      时间:2020-05-16 09:24:43

    • 如何画时间继电器断电延时控制接线图?

      如何画时间继电器断电延时控制接线图?

      有关时间继电器断电延时控制的接线图,包括漏电断路器、零线与火线接法,使用时间继电器实现延时关灯的功能。

      时间:2020-05-16 09:23:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有