三线接近开关接线图的特点是什么?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-06-17 19:24:21

三线接近开关接线图

如下:
三线接近开关接线图1

三线接近开关的特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。

1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为npn型和pnp型,它们的接线是不同的。

2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。

3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0v端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于npn型接近开关,应接到电源正端;对于pnp型接近开关,则应接到电源0v端。

4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器plc的数字量输入模块。

5、需要特别注意接到plc数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。plc数字量输入模块一般可分为两类:(电工技术之家 www.dgjs123.com)一类的公共输入端为电源0v,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用npn型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用pnp型接近开关。千万不要选错了。

6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。

7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

附,什么是接近开关?

接近开关一种用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。

当开关接近某一物体时,即发出控制信号。

接近开关也叫近接开关,又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。

    三线接近开关接线图相关的文章
    • 带开关五孔插座接线图读图方法

      带开关五孔插座接线图读图方法

      有关带开关五孔插座接线图的读图方法,墙里只有两根线,一红一篮,开关并两孔再并三孔插座,从上到下排列,背后有八孔,要求开关控制插座,应该怎么接线呢?

      时间:2020-01-08 16:39:24

    • 一灯三控开关接线图的两种接线方法

      一灯三控开关接线图的两种接线方法

      有关一灯三控开关接线图的二种接线方法,分为三个双控开关控制与两个双控加一个双刀双位,线包通过一个开关接220V,可以是双控开关,或一个单刀开关或自锁开关等。

      时间:2020-01-08 16:02:34

    • 双控开关接线图实物图及单开双控开关安装(图文)

      双控开关接线图实物图及单开双控开关安装(图文)

      分享下双控开关的接线图实物图,双控开关最简单双控开关的接线,双控开关接线有很多种,这要看开关是否复杂或者接线程度,并介绍了单开双控开关安装与接线示意图。

      时间:2020-01-08 15:50:36

    • 三联开关接线图实物与单双联三联开关接线图

      三联开关接线图实物与单双联三联开关接线图

      有关三联开关接线图的实物图,两位双联开关正确理解应该是两极双联一位开关,包括单联双控与单联双刀双掷,并介绍了单、双联、三联开关的相关知识。

      时间:2019-11-14 16:54:51

    • 三联开关接线图示例

      三联开关接线图示例

      分享一款三联开关的接线图,分为单联双控、单联双刀双掷、单联双控多个开关。

      时间:2019-11-14 16:54:50

    • 电灯开关接线图(单联与双联开关接线图)

      电灯开关接线图(单联与双联开关接线图)

      不错的电灯开关接线图,一只单联开关控制一盏灯,两只双联开关在两个地方控制一盏灯,两只双联开关和一只三联开关在三个地方控制一盏灯,及相关注意事项。

      时间:2019-09-11 14:39:41

    • 家用开关接线图简单例子

      家用开关接线图简单例子

      分享一款家用开关接线图,很简单的一款开关接线图,由控制电源到所控制设置,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:39:38

    • 多电容万能转换开关接线图

      多电容万能转换开关接线图

      分享一个万能转换开关的接线图,使用大容量电容与小容量电容,注意零线与火线的接法,用这种方式实现万能转换开关效果还是可以的。

      时间:2019-08-26 16:10:54

    电工识图精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有