>首页 > 电工技术 > 电工识图>看懂电气原理图 正文

看懂电气原理图不求人,电气图看图步骤分享

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-06 18:52:45

看懂电气原理图不求人

看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。

1、看主电路的步骤

第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。

第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。

第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气断路器)、万能转换开关。后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格。一般来说,对主电路作如上内容的分析以后,即可分析辅助电路。

第四步:看电源。要了解电源电压等级,是380V还是220V,是从母线汇流排供电还是配电屏供电,还是从发电机组接出来的。如何看懂电气原理图?

2、看辅助电路的步骤

辅助电路包含控制电路、信号电路和照明电路。

分析控制电路。根据主电路中各电动机和执行电器的控制要求,逐一找出控制电路中的其他控制环节,将控制线路化整为零,按功能不同划分成若干个局部控制线路来进行分析。如果控制线路较复杂,则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,以便集中精力进行分析。

第一步:看电源。

首先看清电源的种类,是交流还是直流。

其次,要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。

电源一般是从主电路的两条相线上接来,其电压为380V.也有从主电路的一条相线和一零线上接来,电压为单相220V;此外,也可以从专用隔离电源变压器接来,电压有140、127、36、6.3V等。

辅助电路为直流时,直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为24、12、6、4.5、3V等。

辅助电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。

第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器的用途,如采用了一些特殊结构的继电器,还应了解他们的动作原理。

第三步:根据辅助电路来研究主电路的动作情况。

分析了上面这些内容再结合主电路中的要求,就可以分析辅助电路的动作过程。

控制电路总是按动作顺序画在两条水平电源线或两条垂直电源线之间的。

因此,也就可从左到右或从上到下来进行分析。对复杂的辅助电路,在电路中整个辅助电路构成一条大回路,在这条大回路中又分成几条独立的小回路,每条小回路控制一个用电器或一个动作。当某条小回路形成闭合回路有电流流过时,在回路中的电器元件(接触器或继电器)则动作,把用电设备接人或切除电源。

在辅助电路中一般是靠按钮或转换开关把电路接通的。

对于控制电路的分析必须随时结合主电路的动作要求来进行,只有全面了解主电路对控制电路的要求以后,才能真正掌握控制电路的动作原理,不可孤立地看待各部分的动作原理,而应注意各个动作之间是否有互相制约的关系,如电动机正、反转之间应设有联锁等。

第四步:研究电器元件之间的相互关系。电路中的一切电器元件都不是孤立存在的而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中,有时表现在几条回路中。

第五步:研究其他电气设备和电器元件。如整流设备、照明灯等。如何看懂电气原理图?

综上所述,电气控制电路图的查线看图法的要点为:

(1)分析主电路。从主电路人手,根据每台电动机和执行电器的控制要求去分析各电动机和执行电器的控制内容,如电动机启动、转向控制、制动等基本控制环节。

(2)分析辅助电路。看辅助电路电源,弄清辅助电路中各电器元件的作用及其相互间的制约关系。

(3)分析联锁与保护环节。生产机械对于安全性、可靠性有很高的要求,实现这些要求,除了合理地选择拖动、控制方案以外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。

(4)分析特殊控制环节。在某些控制线路中,还设置了一些与主电路、控制电路关系不密切,相对独立的某些特殊环节。如产品计数装置、自动检测系统、晶闸管触发电路、自动调温装置等。这些部分往往自成一个小系统,其读图分析的方法可参照上述分析过程,并灵活运用所学过的电子技术、交流技术、自控系统、检测与转换等知识逐一分析。

(5)总体检查。经过化整为零,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系之后,还必须用集零为整的方法,检查整个控制线路,看是否有遗漏。最后还要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到清楚地理解电路图中每一电气元器件的作用、工作过程及主要参数。

1、先要知道这个设备是如何操作的、使用的、工作的;

2、看这个设备的电路框图,弄清楚框图之间的联系、关系、相互作用,用你了解的设备的操作、使用、工作来理解分析框图;

3、进入一个个框图的具体电路。找框图的电源端、信号的输入输出端、……

4、打开设备的实际电路,先对应框图找相应部分电路,把实际电路按框图分成几个部分;

5、进入一个个部分电路,对照电路图,找相应元器件的位置,不断反复理解记忆实际电路中各个主要元件的作用、工作、可能故障表现;

6、最终实现电路图、实际电路的理解和故障维修。电工天下

7、直流回路从正极到负极:列如控制回路、信号回路等。从一个回路的直流正极开始,按照电流的流动的方向,看到负极为止。

8、交流回路从火线到中性线:列如电流、电压回路,变压器的风冷回路。从一个回路的火线(A、B、C相开始,按照电流的流动方向,看到中性线(N极)为止。

9、 见接点找线圈,见线圈找接点:见到接点即要找到控制该接点的继电器或接触器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路,以分析接点动作的条件。见线圈找出它的所有接点,以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。

10、利用欧姆定律分析继电器判断是否动作:判别的依据是,电压型线圈的两端加有足够大的电压,电流型线圈的通过两端加有足够大的电流。

对于电压型继电器的线圈回路,当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电流线圈与分别电源的正、负极贯通,则认为继电器(接触器)动作(励磁),当回路中有短开的接点,或线卷回路串接有比较大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时,则认为继电器(接触器)不动作(不励磁)。

例如:开关分闸回路,当开关处于合位,分闸线圈的正极端串接有合位继电器(电阻大),则认为其不动作。当保护跳闸接点闭合,将线圈直接接到电源正极时,则认为分闸线圈动作。对于电流型(如跳闸回路的防跳跃继电器),当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电阻较小的线圈与分别电源的正、负极贯通,则认为继电器(接触器)动作(励磁)。

当回路中有短开的接点,或线卷回路串接有比较大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时,则认为继电器(接触器)不动作(不励磁)。电工天下

11、看完所有支路:当某一回路,从正极往负极看回路时,如中间有多个支路连往负极,则每个支路必须看完。否则分析回路的就会漏掉部分重要的情况。

12、利用相对编号法、回路标号弄清安装图与展开图的接线原理图中设备的对应关系:

核查安装图与展开图的对应关系的主要目的:

第一是检查安装图是否与展开图相对应。

第二,弄清展开图中各设备在现场的位置。从安装图(如保护屏端子排接线图)查清某个端子排的端子在展开图中的位置,则先查出该端子上所在的回路标号,再查对展开图中回路标号,相同的回路标号即同个回路,即可在展开图中迅速找到该回路,在展开图查明它在整个回路中的作用。

如手上只有安装图或者发现安装图与展开图的原理接线图无法对应时,则从安装图中每个的设备端子上所标的编号,依据相对编号法,查到该所连接的另外设备的端子,然后再查出该端子所连接另外设备,直到查到直流电源的正负极或交流回路的火线和中性线为止。最后把整个相关的回路都查出来,画成图后可分析连接是否符合动作原理。

当想弄清展开图上设备的位置时,则一是利用展开图上的设备表提供的位置,然后去相应的安装图上查对。二是先弄清展开图中的端子符号,哪些是屏柜端子排的端子、哪些是(保护或自动)装置的端子,然后直接去可能的屏柜、端子箱中查找。

13、识图特殊问题的解决方法。

A、如何用设备的实际状态(现场能看到的设备状态)来描述回路或继电器的动作条件:(www.dgjs123.com)先以回路的接点分、合状态来描述回路的条件,然后根据接点的分、合状态与设备的状态的对应关系,替换描述(如用开关机构箱的“远/近控切换开关”在“远方”位置来代替“远/近控切换开关”在远方控制回路中的接点状态。

必须逐步形成这一能力,否则看图纸将停留在原始状态,只能看到接点的分、合和继电器的是否励磁,无法与运行中设备状态的监视和操作结合起来。

B、如何弄清展开图中的部分采用方框画法设备与外部其他部分的连接?先查清方框画法设备的端子编号,然后利用能展示该设备内部接线图的装置说明书或厂家图,在这些图纸中找到往外部连接的端子编号,再与内部回路连接起来,然后通过往外的连接的端子再与外部回路联系起来。

14、要熟悉电工符号,明白电工的基本线图(自锁、互锁、正/反转、星/三角等基础线路)

15、要熟悉电工元气件(接触器、继电器、按钮、空开、限位等)构造的原理,要进行实物拆装,加深对其的了解

16、在有条件下,进行基本线路的接线安装,合理地布线,从中明白线路是如何由实际的元件组成,有利于以后对电气的维修。

17、结合工作单位的电气设备进行相对应的分析,一般的线路都是由这些基本线路组合成的。

18、要学一些电子电气知识。

19、在熟悉了以上知识后,可以慢慢加深,再去学习变频器的使用,plc的应用。

20、熟悉电脑的使用,在很多场所,电气自动控制中用到工控机进行跟踪监测、数据分析等。

    看懂电气原理图相关的文章
    • 如何设计电气原理图?电气原理图设计步骤

      如何设计电气原理图?电气原理图设计步骤

      有关电气原理图的设计步骤,电气原理图设计,首先制定电气设计任务书,确定电气传动方案及控制方案,编制出符合设计要求的原理设计说明书等。

      时间:2019-12-22 10:43:41

    • 电气原理图辅助电路的查看方法

      电气原理图辅助电路的查看方法

      电气原理图辅助电路的查看方法,阅读电气原理图的辅助电路时,主要看电源,看辅助元件对主电路用电器的控制关系,看辅助电路中各控制元件之间的制约关系。

      时间:2019-12-22 10:38:32

    • 如何绘制电气原理图?电气图绘制的基本步骤

      如何绘制电气原理图?电气图绘制的基本步骤

      有关绘制电气原理图的方法,绘制电气控制线路图,如何画出电气原理图,包括图形符号绘制、图形符号块定义、定义块对话框、定制工具选项板等步骤。

      时间:2019-12-16 06:30:20

    • 电气原理图及安装接线图的读图方法

      电气原理图及安装接线图的读图方法

      有关电气原理图与电气安装接线图的读图方法,包括电气图的种类:系统原理图、电路原理图、安装接线图,以及识读电气图的方法等。

      时间:2019-12-07 06:37:43

    • 电气原理图与接线图的读图识图要点

      电气原理图与接线图的读图识图要点

      电气原理图与接线图的查看方法,看电气原理图先看主电路,再看控制电路,控制电路要熟悉典型控制电路,电气接线图与原理图的阅读方法。

      时间:2019-11-18 10:06:00

    • 电力电气图分类,电气原理图与接线图识图方法

      电力电气图分类,电气原理图与接线图识图方法

      有关电力电气图的分类,电气原理图与接线图识图方法,电气图纸一般可分为A、B两类,电力电气图分一次回路图、二次回路图,了解电气原理图与接线图的绘制方法。

      时间:2019-11-15 09:25:36

    • 如何阅读电气原理图?电气原理图阅读方法与步骤

      如何阅读电气原理图?电气原理图阅读方法与步骤

      有关电气原理图的阅读方法与步骤,包括电气原理图中主电路与控制电路、辅助电路的分析,电气原理图联锁与保护环节及总体检查的方法等。

      时间:2019-10-28 11:14:29

    • 如何查看电气原理图?电气原理图看图识图方法

      如何查看电气原理图

      有关电气原理图的看图识图方法,电气图是用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,识读电气原理图是对电工的基本要求,包括基本的元件符号,电气主回路与二次回路的识读。

      时间:2016-07-23 07:32:20

    电工识图精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有