电气原理图设计工艺要求
来源:电工天下时间:2016-06-06 18:54:19 作者:老电工手机版>>
电气原理图设计工艺要求
1、电气控制原理应满足工艺的要求
在设计之前必须对生产机械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解,并在此基础上来考虑控制方式,起动、反向、制动及调速的要求,设置各种联锁及保护装置。
2、控制电路电源种类与电压数值的要求
对于比较简单的控制电路,而且电器元件不多时,往往直接采用交流380V或220V电源,不用控制电源变压器。对于比较复杂的控制电路,应采用控制电源变压器,将控制电压降到110V或48V、24V。这种方案对维修、操作以及电器元件的工作可靠均有利。
对于操作比较频繁的直流电力传动的控制电路,常用220V或110V直流电源供电。直流电磁铁及电磁离合器的控制电路,常采用24V直流电源供电。
交流控制电路的电压必须是下列规定电压的一种或几种:电气原理图设计工艺要求
6V,24V,48V,110V(优选值),220V,380V,50Hz。
直流控制电路的电压必须是下列规定电压的一种或几种:
6V,12V,24V,48V,110V,220V。
3、确保电气控制电路工作的可靠性、安全性
为保证电气控制电路可靠地工作,应考虑以下几个方面:
(1)电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。
复杂控制电路中,在某一控制信号作用下,电路从一种稳定状态转换到另一种稳定状态,常常有几个电器元件的状态同时变化,考虑到电器元件总有一定的动作时间,对时序电路来说,就会得到几个不同的输出状态。这种现象称为电路的“竞争”。
而对于开关电路,由于电器元件的释放延时作用,也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出的可能性,这种现象称为“冒险”。
“竞争”与“冒险”现象都将造成控制电路不能按照要求动作,从而引起控制失灵。
通常所分析的控制电路电器的动作和触点的接通与断开,都是静态分析,没有考虑电器元件动作时间,而在实际运行中,由于电磁线圈的电磁惯性、机械惯性、机械位移量等因素,使接触器或继电器从线圈的通电到触点闭合,有一段吸合时间;线圈断电时,从线圈的断电到触点断开,有一段释放时间,这些称为电器元件的动作时间,是电器元件固有的时间,不同于人为设置的延时,固有的动作延时是不可控制的,而人为的延时是可调的。
当电器元件的动作时间可能影响到控制电路的动作时,需要用能精确反映元件动作时间及其互相配合的方法(如时间图法)来准确分析动作时间,从而保证电路正常工作。
(2)电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定
电器元件图形符号应符合GB4728中的规定,绘制时要合理安排版面。
例如,主电路一般安排在左面或上面,控制电路或辅助电路排在右面或下面,元器件目录表安排在标题上方。电气原理图设计工艺要求
为读图方便,有时以动作状态表或工艺过程图形式将主令开关的通断、电磁阀动作要求、控制流程等表示在图面上,也可以在控制电路的每一支路边上标注出控制目的。
在实际连接时,应注意几点:
① 正确连接电器线圈。交流电压线圈通常不能串联使用,即使是两个同型号电压线圈也不能采用串联后,接在两倍线圈额定电压的交流电源上,以免电压分配不均引起工作不可靠。
在直流控制电路中,对于电感较大的电器线圈,如电磁阀、电磁铁或直流电机励磁线圈等,不宜与同电压等级的接触器或中间继电器直接并联使用。
② 合理安排电器元件和触点的位置。对于串联回路,电器元件或触点位置互换时,并不响其工作原理,但在实际运行中,影响电路安全并关系到导线长短,
③ 防止出现寄生电路。寄生电路是指在控制电路的动作过程中,意外出现不是由于误操作而产生的接通电路。
④ 尽量减少连接导线的数量,缩短连接导线的长度。
⑤ 控制电路工作时,应尽量减少通电电器的数量,以降低故障的可能性并节约电能。
⑥ 在电路中采用小容量的继电器触点来断开或接通大容量接触器线圈时,要分析触点容量的大小,若不够时,必须加大继电器容量或增加中间继电器,否则工作不可靠。
相关文章电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理,动画演示行程开关的运行工作原理,形象直观,一学就会,快来看看吧。
时间:2022-03-28 09:13:41
电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

电工必备电气原理图16:机械手的工作原理,通过本图来了解下机械手的结构及工作原理图,机械手的抓取与放开工作,如下图所示,一起来看下吧。
时间:2022-03-28 09:01:06
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理

电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理,交流接触器的工作原理,如下图所示,动态演示交流接触器的工作运行原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:58:07
电工必备电气原理图8:热继电器

电工必备电气原理图8:热继电器,热继电器在电机控制电路中是怎么工作的,包括电源的接通,热元件的导通与关闭,其工作原理是什么样的,以下是热继电器的工作原理示意图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:56:51
- 上一篇:看懂电气原理图不求人,电气图看图步骤分享
- 下一篇:电气原理图分类与绘图注意事项





