无变压器半波整流能耗制动控制线路图及工作原理
来源:电工天下时间:2015-07-30 07:08:24 作者:老电工手机版>>
无变压器半波整流能耗制动的自动控制线路图
如图:
工作原理:
闭合电源开关QS,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈获电吸合并自锁,电动机起动运行。
停止时,将停止按钮SB1按到底,使其常开触头可靠闭合,其常闭触头断开,使KM2断电释放,电动机断电作惯性旋转。
其常开触头闭合,使时间继电器KT和接触器KM2获电吸合并自锁。
电动机进入半波整流能耗制动,待过了预先整定的时间后(此时电动机已停转),KT的延时断开常闭触头断开,切断KM2线圈回路,使KM2断电释放,KM2断电后其常开触头KM2断开,使 KT也失电释放,整个电路恢复至原始状态。
图21807的接线较简单,可直接按接线图接线。
相关文章
电气符号之线路图形符号大全
分享一些线路图形符号,主要包括中性线、接线保护线、五线供电线路(保护性与中性线分开),以及事故照明线路与控制及信号线等,一起来看下。
时间:2021-01-25 10:32:28
电气图纸设计之变压器图形符号
电气图纸设计之变压器图形符号大全,如下所示。
时间:2021-01-25 09:37:11
二例能耗制动电机控制的电路图
分享二个能耗制动电机控制的电路图,通过本例中的电路图,来学习下能耗制动电机控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:37:30
一例电动机实现点动控制的线路图
一例电动机实现点动控制的线路图,学习下点动控制的实现原理,有需要的朋友参考下。
时间:2021-01-21 13:52:14
几种能耗制动电气的原理图
几个能耗制动电气原理图,分为单管整流能耗制动、单相桥式整流能耗制动、直流能耗制动、三相半波整流能耗制动等,一起来了解下。
时间:2020-12-27 11:07:13
无变压器的开关电源电路图详解
一个没有变压器的开关电源电路图,此电路的最大特点:没有开关变压器,因此这个电路是与市电直通的没有隔离,制作调试应注意安全。
时间:2020-12-25 09:25:42
单相变压器接线图及产品说明
分享一个单相变压器的接线图,DC-3/20KV系列高压单相电源变压器产品的接线图与产品说明,有需要的电工朋友参考下。
时间:2020-11-19 16:11:10
变压器差动保护接线图的原理分析
分享一个变压器差动保护的接线图,详细剖析了变压喊叫差动保护的原理,并添加额外的约束,当它检测到这个二次谐波,这种额外的功能可以防止变压器由于励磁电流的通电时跳闸。
时间:2020-11-18 13:22:09
- 上一篇:无变压器的开关电源电路图详解
- 下一篇:手电钻调速开关接线图一例