电热圈功率的测算方法比较
来源:电工天下时间:2017-02-27 05:50:06 作者:老电工手机版>>
电热圈的功率的测算方法
例如,“3个电热圈、3相、3角接法的,用公式 P=IU而不用功率表算出电热圈的总功率?
一、估计万用表电流档最大量程是否大于电热圈实际电流,一般的万用表电流档都很小,无法通过测量电流的办法计算功率。
二、断开电路,将万用表的交流电流调制于较大的档位,把它串入某一线中之后再通电,如果表指示正常,记下指示值,如果表针指示过小或超过满度,需断开电路,调整好表的档位。
然后再通电,记下指示值。如果表的档位还是不够大,就得连接电流互感器了。
同样的方法测量另外两个线里的电流,计算三个电流的平均值,即为I。
电热圈总功率=UI再乘以根号3,即√3UI。
如果表不能测量交流电流,可用电阻档测量任意两线间的电阻,计算出平均值,然后乘以1.5倍,得到每一个电热圈的电阻值R(测量值为一个圈的电阻并联另两个圈的电阻,即测量值=(R*2R)/(R+2R)=(2/3)*R,所以,R=1.5乘以测量值)每一个电热圈的功率=U^2/R,总功率为其3倍。
由于测量时圈的温度会大大低于工作时的温度,测得的电热丝的电阻会略微小一点(电热丝为合金,电阻随温度变化一般不显著),误差不大。
相关文章
示波器的使用方法及探头补偿调节步骤
示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。
时间:2022-09-13 13:28:05
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
谐波对异步电动机的影响与防护处置方法
谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。
时间:2022-09-10 07:06:22
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解
开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
稳压器五类故障问题及排除方法
有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
- 上一篇:电源测试系统电压输出特性与电压范围
- 下一篇:电线断路怎么查,电线断路位置判断