变频器如何节电,变频器节电率高低的原则
来源:电工天下时间:2017-04-18 22:26:57 作者:老电工手机版>>
变频器节电率高低的原则
1、变频器要节电是有一定条件的。在不影响使用的条件下,适当改变工况参数后,把不合理运行参数所消耗电能节省下来,就可做到从一般运行转变成经济运行。
2、要节能一定要降低频率,下降值越大,节电越多。不降低频率,变频器原则上是不能节电的。
3、与电动机负载率有关。负载率在10%~90%时,节电率最多约8%~10%,负载率低相应节电率高些。但无功节电率大约40%~50%,是不计电费的。
4、与原来的运行的工况参数值的合理程度有关。例如,与压力、流量、转速等可调节的量值大小有关,可调整量大,则节电率就高,否则相反。
5、与原来采用的调整方式有关。采用进口或出口阀门方式来调整运行参数的,很不经济,若改为变频器调速,则经济合理。使用变频器调速后,比用人工阀门调整运行方法,能多节电达20%~30%。
6、与原来采用的调速方式有关。例如,原来用滑差电动机调速,因调速效率低,尤其在中、低速时,效率只有50%以下,很不经济,改为变频器调速后,把这部分电能节省下来了。目前轻工、纺织、造纸、印染、塑料、橡胶等行业中,大多还在使用滑差电动机,故使用变频器来实现节能,技术改造工作是当务之急的事。
7、与电动机工作方式有关。例如,连续运转、短时运转、间歇运转的节电量是不同的。
8、与电动机开动时间长短有关。例如,一天开机24h,一年开365天的节电量就大,反之则小。
9、与电动机本身功率大小有关。同样节电率下,功率大的节电量值大,经济效益就大,哪怕节电率相对小功率电动机低些,但实际收益较大。
10、与本单位生产工艺设各重要性有关。首先要选产品电耗大的、产品成本高的、现用的调速方式是不够经济合理的设各加以改造,改用变频器后就能有立竿见影、事半功倍的效果。
在选用变频器调速或节能时,应该遵守以上10条原则,作为决定方案的前提。
相关文章
变频器中电抗器有什么作用
有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用
在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
电工学习从学什么开始
电工是一个工种,主要指从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装行业等工业生产体系的人员。既然做电工有前途,那么从哪里开始学?大部分人眼中的电工就是普通的维修工人,工作辛苦待遇低,其实并非完全如此。
时间:2022-07-24 10:12:34
变频器与继电器功能怎么选择?
变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用
在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式
有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?
有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
- 上一篇:电动势与路端电压的区别
- 下一篇:滤波器如何选用,滤波器的选用方法